安全防护系统:
a)上下行接触器、机械联锁装置应完好可靠,触头无烧损;
b) 断相、错相保护继电器灵敏可靠,触头无烧损,其出线应分开连接;
c) 限速器动作应灵敏可靠,绳、轮导向装置应齐全完整,润滑良好,张紧
装置工作正常,限速器应每半年校验一次;
d) 极限开关切断电源应灵敏可靠;
c) 阻位开关应灵活可靠,当打板碰撞限位开关后,电梯应能自动停车;
f) 手动松闸盘车装置应齐全可靠;
g) 轿厢安全窗应向外开启,开关灵敏,联锁限位开关可靠;
h) 轿顶非自动复位开关应完好有效;
i) 轿顶安全遮拦,除扶手外应设一根横杆;
j) 轿门、层门机械电气联锁应可靠;
k) 缓冲器无锈蚀变形,弹簧或油压缓冲器应不少于三个;
l) 底坑限速张力轮、松绳安全开关应灵敏可靠;
m) 安全钳楔块应无严重磨损和烧蚀,润滑良好,安全钳动作可靠;
n) 钢带传动装置断带安全开关灵敏可靠;
o) 电气设备外壳保护接地(零)线连接可靠;
p) 电气设备的绝缘应符合要求.导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于
1×103Ω,其动力电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应大于5×105Ω,
其他电路(控制、照明、信号等)的绝缘电阻值应大于25×104Ω;
q) 底坑内非自动复位安全开关应灵敏可靠;
r) 安全触板电气联锁应灵敏可靠;
s) 检修照明电压不应超过36V;
t) 超载装置信号显示应灵敏;
u) 操纵箱(板)上应设置紧急停止开关,且灵敏可靠。