前言
化學品因其本質固有之毒性、易燃性、腐蝕性及反應性等危害性,無論於製造、使用、儲存、運輸及廢棄等運作過程中皆可能會產生嚴重事故。據多位學者研究指出,化學品的泄漏、火灾及爆炸事故中約有14~32%是發生於儲存過程中,故必須加强化學品倉庫的管理。
華碩園區現用到多種化學品,通過統計分析,主要分為易燃化學品,無幾化學品,金屬製品(錫膏錫絲等)等,其中危險性最大的是含有酒精,易丙醇,石油烴類等閃點小於28℃的危險化學品,為加强危化品存儲管理,减少存儲過程事故發生率,特根據相關法規及公司文件制定危險化學品倉庫標準。
1、        主題內容與適用範圍
本標準規定了常用化學危險品(以下簡稱危化品)貯存的基本要求。
本標準適用于常用化學危險品(以下簡稱危化品)出、入庫,貯存及養護。
2、引用標準
《化學危險物品安全管理條例實施細則》
《化學危險物品安全管理條例》
《常用化學危險品貯存通則》
《倉庫防火安全管理規則》
《建築設計防火規範》
《危險化學品管理辦法》

3、        述語和定義
3.1危險化學品的概念系指國家標準《危險化學品名錄》中所列的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、毒害品和腐蝕品,以及國家確定幷公布的《劇毒化學品目錄》和其他未列入《危險化學品名錄》但由國家認定之危險化學品。
包括第1类爆炸品;第2类压缩气体和液化气体;第3类易燃液体;第4类易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品;第5类氧化剂和有机过氧化物;第6类毒害品和感染性物品;第7类放射性物品;第8类腐蚀品;第9类杂类

3.2甲類火灾危險性包括:1.閃點<28℃的液體;2.爆炸下限<10%的氣體;3.常溫下能自行分解或在空氣中氧化即能導致迅速自燃或爆炸的物質;4.常溫下受到水或空氣中水蒸氣的作用,能産生可燃氣體幷引起燃燒或爆炸的物質;5.遇酸、受熱、撞擊、摩擦、摧化以及遇有機物或硫磺等易燃的無機物,極易引起燃燒或爆炸的强氧化劑;6.受撞擊、摩擦或與氧化劑、有機物接觸时能引起燃烧或爆炸的物质
3.3耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间,用小时表示。
3.4闪点:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定)。
3.5爆炸下限:可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度(可燃蒸气、气体的浓度,按体积比计算)。
3.6半地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且小于等于1/2者。
3.7地下室:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。
3.8明火地点:室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外)。
3.9散发火花地点:有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊(割)等固定地点。
3.10安全出口:供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
3.11防火分区:在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
3.12防火间距:防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑,且便于消防扑救的间隔距离。3.13隔離貯存:在同一房間或同一區域內,不同的物料之間分開一定的距離,非禁忌物料間用信道保持空間的貯存方式。
3.14隔開貯存:在同一建築或同一區域內,用隔板或墻,將其與禁忌物料分離開的貯存方式。
3.15分離貯存:在不同的建築物或遠離所有建築的外部區域內的貯存方式。
3.16禁忌物料:化學性質相抵觸或滅火方法不同的化學物料。
.
4、選址
1.1貯存化學危險品的建築物不得有地下室或其它地下建築;
1.2甲、乙類物品庫房不應設在建築物的地下室或半地下室;
1.3園區化學品倉庫,應距民用建築、明火或散發火花地點25.0米,與廠房的間距達到12.0米,于主要道路間距10米,次要道路5米;
1.4根據蘇州的氣候特點,由於蘇州常年最多風向為東南風〈夏季〉,其次為西北風〈冬季〉化學品倉庫應該建在園區的西南或東北角,避免建在上風位。
5、化學品倉庫的安全設計   
5.1倉庫消防系統
5.1.1火災危險性分類
儲存物品的火災危險性應根據儲存物品的性質和儲存物品中的可燃物數量等因素,進行分類,園區化學品倉庫所存儲的清洗劑、助焊劑含有閃點低于28℃的酒精及異丙醇等有機溶劑,所以屬於甲類火災倉庫.
5.1.2倉庫耐火等級和構件的耐火極限
5.1.2.1園區所有化學品倉庫構件的耐火等級均為一級,具體耐火時數為:防火牆4.00h,承重牆3.00h, 樓梯間和電梯井的牆2.00h,疏散走道兩側的隔牆1.00h, 非承重外牆0.75h, 房間隔牆0.75h,柱2.50h, 梁2.00h, 樓板1.50h,屋頂承重構件1.50h。
5.1.2.2 一級耐火等級倉庫的屋面板應采用不燃燒材料,但其屋面防水層和絕熱層可采用可燃材料。
5.1.3倉庫的耐火等級、層數、面積和平面布置
5.1.3.1 園區化學品倉庫採用單層結構建築其最大允許占地面積和每個防火分區的最大允許建築面積(m2)分別為750 m2和180m2。
5.1.3.2倉庫中的防火分區之間必須採用防火牆分隔
5.1.3.3倉庫內嚴禁設置員工宿舍。
5.1.3.4園區化學品倉庫內嚴禁設置辦公室、休息室等,並不應貼鄰建造。
5.1.4 化學品倉庫的防火間距
根據《建築設計防火規範》〈GB50016-2006〉
5.1.4.1甲類倉庫之間及其與其他建築物、明火或散發火花地點、鐵路等的防火間距(m)
名     稱        甲類倉庫及其儲量(t)
        甲類儲存物品第3、4項        甲類儲存物品1、2、5、6項
        <5        >5        <10        >10
重要公共建築        50.0
甲類倉庫        20.0
民用建築、明火或散發火花地點        30.0        40.0        25.0        30.0
其他建築        一、二級耐火等級        15.0        20.0        12.0        15.0
        三級耐火等級        20.0        25.0        15.0        20.0
        四級耐火等級        25.0        30.0        20.0        25.0
電力系統電壓爲35~500kV且每台變壓器容量在10MV.A以上的室外變、配電站
工業企業的變壓器總油量大於5t的室外降壓變電站        30.0        40.0        25.0        30.0
廠外鐵路線中心線        40.0
廠內鐵路線中心線        30.0
廠外道路路邊        20.0
廠內道路路邊        主要        10.0
        次要        5.0
注:園區化學品倉庫儲存之化學品,危險級別最大的化學品即屬於甲類儲藏物品中的第1項,所以間距以甲類儲存物品1、2、5、6項的數據為準(考慮儲存量;藍色字體標出)。

5.1.5 滅火系統:
根據《建築設計防火規範》及《建築滅火器配置設計規範》GB50140-2005的要求對滅火系統進行設計。
目前,本園區化學品倉庫潛在的火災類型主要為嚴重危險等級的B類火災,所以園區化學品倉庫內不設計自動噴淋頭和消火栓(B類火災不能用水滅火)。B類火灾場所應選擇泡沫滅火器、碳酸氫鈉BC乾粉滅火器、磷酸銨鹽ABC乾粉滅火器、二氧化碳滅火器、滅B類火災的水型滅火器或鹵代烷滅火器。園區目前配備的是乾粉滅火器。
倉庫內還可設置消防沙。
注:滅火器配置一乾粉滅火器為例:
5.1.5.1.由於園區化學品倉庫屬於B類火災,危險等級嚴重
         5.1.5.2手提式滅火器在B類火災,危險等級嚴重的化學品倉庫的有效保護距離為九米,最小需配滅火級別為89B,所以需配備8公斤6公斤或5公斤的乾粉滅火器,如下表
              表5.1.5.2
            類別                重量(kg)       型號       A類級別  B類級別
乾粉
(碳酸氫鈉BC)        ―        1        MF1        ―        21B
        ―        2        MF2        ―        21B
        ―        3        MF3        ―        34B
        ―        4        MF4        ―        55B
        ―        5        MF5        ―        89B
        ―        6        MF6        ―        89B
        ―        8        MF8        ―        144B
        ―        10        MF10        ―        144B
乾粉
(磷酸銨鹽ABC)        ―        1        MF/ABC1        1A        21B
        ―        2        MF/ABC2        1A        21B
        ―        3        MF/ABC3        2A        34B
        ―        4        MF/ABC4        2A        55B
        ―        5        MF/ABC5        3A        89B
        ―        6        MF/ABC6        3A        89B
        ―        8        MF/ABC8        4A        144B
        ―        10        MF/ABC10        6A        144B

5.1.5.2  B類火灾場所滅火器的最低配置基準
危險等級        嚴重危險級        中危險級        輕危險級
單具滅火器最小配置滅火級別            89B           55B          21B
單位滅火級別最大保護面積 (m2/B)            0.5           1.0           1.5

  S
            Q  = K ——                            ( 2.1.5.2 )
                     U
式中   Q ——計算單元的最小需配滅火級別(A或B);
       S ——計算單元的保護面積(m2);
       U ——A類或B類火灾場所單位滅火級別最大保護面積(m2/A或 m2/B);
       K ——修正係數園區化學品倉庫K=1)。
上述計算公式,代入滅火級別,可以得到單元的保護面積:
       如1個8公斤乾粉滅火器,的最大保護面積為144*0.5=77 m2
          1個5公斤或6公斤滅火器最大保護面積為89*0.5=44.5 m2
         通過綜合考慮滅火器的最大保護面積和最大有效距離,來確定滅火器設置點的個數,同時每個設置點不少於2個滅火器,不大於5個滅火器。

5.2 倉庫防爆系統
5.2.1化學品倉庫的防爆建築設計
5.2.1.1防爆地面
由於園區化學品倉庫,能散發較空氣重的可燃氣體,應采用不發火花的地面,一般采用環氧樹脂覆蓋地面。采用絕緣材料作整體面層時,應采取防靜電措施,用導線將靜電導除。
5.2.1.2洩壓設施
倉庫應設置泄壓設施,泄壓面積按下式計算。但當廠房的長徑比大於3時(如果是長方形,則長寬比大於5時),宜將該建築劃分爲長徑比小於等於3的多個計算段,各計算段中的公共截面不得作爲泄壓面積::
                          
式中       A-泄壓面積,m2;
V-倉庫的容積,m3;
C-該倉庫泄壓比,取≥0.110 m2/m3。
注:長徑比爲建築平面幾何外形尺寸中的最長尺寸與其橫截面周長的積和4.0倍的該建築橫截面積之比
化學品倉庫需設置一面泄爆墻,泄壓設施的設置要避開人員密集場所和主要交通道路,幷靠近有爆炸危險的部位,可視具體情況設置於屋頂.。
泄壓設施宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易泄壓的門、窗等,但不得采用普通玻璃。作爲泄壓設施的輕質屋面板和輕質墻體的單位質量不宜超過60kg/m2。屋頂的泄壓設施應采取防冰雪積聚措施。

5.2.2 防爆設備
5.2.2.1防爆電器
   化學品倉庫內的電器設備:如燈具,火灾探測器,冰箱,空調,機械進排風系統等電器設施均應為防爆電器。其安裝、維護、檢測等應滿足《防爆電器設計、安裝、維護、檢測與安全技術標準規範實用手冊》的要求。
化學品庫房,必須采用合格的防爆燈具和防爆電器設備,幷有經防爆電器主管檢驗部門核發的防爆合格證。
5.2.2.2 防爆門
防爆門應具有很高的抗爆強度,需采用角鋼或槽鋼、工字鋼拼裝焊接製作門框骨架,門板則以抗爆强度高的裝甲鋼板或鍋爐鋼板製作。門的鉸鏈裝配時,應襯有青銅套軸和墊圈;門扇的周邊襯貼橡皮帶軟墊,以排除因開關時由于摩擦碰撞可能產生的火花。

5.3 化學品倉庫防雷建築設計
應根據《建築物防雷設計規範》(GB50057-94)對倉庫進行防雷設計
5.3.1對防雷措施的規定
化學品倉庫應裝設獨立避雷針或架空避雷綫(網),使被保護的建築物及風帽、放散管等突出屋面的物體均處于接閃器的保護範圍內。
5.3.1.1架空避雷網的網格尺寸不應大於5m×5m或6m×4m。
5.3.1.2獨立避雷針的杆塔、架空避雷綫的端部和架空避雷網的各支柱處應至少設一根引下綫。對用金屬製成或有焊接、綁扎連接鋼筋網的杆塔、支柱,宜利用其作爲引下綫。
5.3.1.3獨立避雷針、架空避雷綫或架空避雷網應有獨立的接地裝置,每一引下綫的衝擊接地電阻不宜大於10Ω。在土壤電阻率高的地區,可適當增大衝擊接地電阻。
5.2.2.3屋內接地幹綫與防雷電感應接地裝置的連接,不應少於兩處。
5.4 通風和空氣調節系統:
通風和空氣調節系統應符合《建築設計防火規範》《常用化學危險品貯存通則》以及《安全技術對策措施》的要求。
5.4.1爲保證易燃、易爆、有毒物質在倉庫中的濃度不超過危險濃度,必須采取有效的通風排氣措施。合理選擇通風方式一般宜採取自然通風,當自然通風不能滿足要求時應採取機械通風。貯存化學危險品的建築通排風系統應設有導除靜電的接地裝置。通風管應采用非燃燒材料製作。通風管道不宜穿過防火墻等防火分隔物,如必須穿過時應用非燃燒材料分隔。
    5.4.2在防火防爆環境中對通風排氣的要求應按兩方面考慮,一是易燃易爆物質,其在倉庫內的濃度一般應低于最危險化學品蒸氣爆炸下限的1/4(爆炸下限參照MSDS提供數據);對于具有毒性的易燃易爆物質,還應考慮該毒物在倉庫內的最高容許濃度。
    5.4.3化學品倉庫的通風氣體不能循環使用;排風/送風設備應有獨立分開的風機室,送風系統應送入較純淨的空氣;排除、輸送溫度超過80℃的空氣或其他氣體以及有燃燒爆炸危險的氣體、粉塵的通風設備,應用非燃燒材料製成;化學品倉庫使用的通風機和調節設備應防爆。設備的一切排氣管都應伸出屋外,高出附近屋頂;排氣不應造成負壓,也不應堵塞。

5.5 防泄排液堤
甲類液體倉庫應設置防止液體流散的設施。地板上還應塗上環氧樹脂,以防止化學藥品滲漏,對地面的腐蝕。
化學品倉庫內應設有排液槽,地面應設置成斜坡,使泄漏之液體收集到排液槽內。排液槽宜設置一定的坡度,其末端應設有一集液池(室內室外都可以),方便排液槽內的液體聚集到集液池內。集液池需有一立方米之體積,其結構應防滲漏。集液池設置在墻角處,幷于墻上設置一出口,便于抽取洩漏之化學液體。集液池要儘量密封,防止收集的液體揮發到空氣中,對環境造成危害,同時產生火災隱患。

5.6安全出口設置
5.6.1化學品倉庫的安全出口應分散布置。每個防火分區,其相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5.0m。
5.6.2化學品倉庫的安全出口不應少于2個,當一座倉庫的占地面積小于等于300m2時,可設置1個安全出口。倉庫內每個防火分區通向疏散走道或室外的出口不宜少于2個,當防火分區的建築面積小于等于100m2時,可設置1個。

5.7溫度調節
根據本公司目前所儲存的化學品的性質,本公司化學品倉庫的溫度宜控制在-10℃~+35℃之間。化學品倉庫宜設置溫度計及空調,以控制化學品倉庫內的溫度。
空調設置的位置宜遠離進排風設備,同時滿足2.2.2中對電器防爆的要求。

5.8靜電導除
根據《化學危險物品安全管理實施細則》化學品倉庫應設置防靜電和導靜電設施。
人員進入倉庫應穿靜電防護服和靜電拖鞋,搬運員工應穿防靜電鞋套。倉庫的地板上應塗上環氧樹脂,采用絕緣材料作整體面層時,應安裝靜電導除裝置,如導線接地。

6、化學品倉庫的監控探測系統
園區化學品倉庫需設置監控攝像頭,有毒氣體探測器,感溫探測器等監控探測系統。監控探測系統同時應滿足2.2.2中對電器防爆的要求。
監控探測系統的各個部分要連接到消防監控室。

6.1火災探測器:
化學品倉庫內應設置火災探測器,並滿足下列要求:
6.1.1. 以感溫探測器為主,但需為防爆型。
6.1.2. 探測器迴路需連接到火灾報警控制器。

6.2 氣體監測器
倉庫應設置有毒易燃易爆氣體監測器,用以監測IPA及酒精等有毒易燃易爆揮發氣體,監測器也應為防爆型。監測器應設置于地面30cm處,檢測精度濃度一般應低于最危險化學品蒸氣爆炸下限的1/4(爆炸下限參照MSDS提供數據);對于具有毒性的易燃易爆物質,還應考慮該毒物在倉庫內的最高容許濃度。

7、 化學品倉庫的管理
7.1人員管理
危險化學品倉庫的管理人員必須進行三級安全教育,經考試合格後才能進入倉庫進行培訓實習。實習完畢再經考試合格後,由本單位主管部門發給安全作業證才能上崗操作。倉庫工作人員要做好以下工作。
7.1.1.必須認真貫徹安全、防火的各級崗位責任制。
7.1.2.嚴格執行危險品庫房操作規程。危險化學品入庫前必須進行檢查,發現問題及時處理。
7.1.3嚴格執行危險品入庫前記帳、登記制度,入庫後應當定期檢查幷作詳細的文字記錄。
7.1.4爲防止發料差錯,對爆炸物品、劇毒物品應采取雙人收發、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙”制度。公安及企業保衛等部門對此必須定期進行監督和檢查。

7.2個人防護用品管理
危險化學品倉庫內須配備防毒面具、防滲手套、防護鞋、防護眼鏡等防護用品做應急準備。公司應依照“勞動防護用品配備基準”向員工發放勞動防護用品,每次發放時需由課級主管確認幷填寫“勞動防護用品發放/更換記錄表”,月底呈部門經理簽核後保存。
加強公司員工的教育培訓,掌握如何正確使用及檢查勞動防護用品。
員工于使用前應對勞動防護用品的防護性能及外觀進行檢查,若該勞動防護用品已失效,應進行更換。      
未按要求佩戴勞動防護用品的員工,不得上綫作業當勞動防護用品已超過使用期限或已失效時應及時更換。

7.3動火作業管理
貯存危險化學品的倉庫應內嚴禁吸煙和使用明火,並於顯眼處張貼安全標識。
進入化學品倉庫的人員,必須登記,幷交出携帶的火種(如打火機、火柴)。
化學品倉庫內不准私自動火作業。如因特殊需要,應由倉庫負責人填寫“特殊作業申請單”,上報相關主管,幷向環安部門申請進行特殊作業,經批准後方可動火。動火時應依據公司《承包商環安管理辦法》規定采取相應的防火措施,並將倉庫內的危險化學品轉移後方可作業;環安部門應對作業現場檢查。作業結束後,施工負責人檢查確無火種,才可離開現場。

7.4化學品儲存管理
危險化學品入庫前必須檢查登記,入庫後應定期檢查,幷實行嚴格出入庫發放管理制度。危險化學品入庫後應採取適當的養護措施,在貯存期內,定期檢查,發現其品質變化、包裝破損、滲漏等,應及時處理。
危險化學品存處地點必須張貼所存儲的所有化學品的物質安全資料表,要求:
7.4.1MSDS必須為十六項,中文版   
7.4.2產品名稱及廠商名稱,聯繫方法要齊全
7.4.3危險性、儲存,防洩漏,,滅火,個人防護等信息要詳細準確
7.4.4相關成分及危險性,危害性要詳細準確   
7.4.5易燃化學品的著火點或燃點、閃點信息要準確,範圍不能太大
危險化學品庫內只能貯存同一類危險化學品,目前名碩的危化品主要是含酒精异丙醇的助焊劑、清洗劑化學性質、防護或滅火方法比較相似,具體儲量要求及間距如下:
7.4.6化學品倉庫內不能超量貯存(不得超過三個月用量),並應有一定的安全距離,保證道路通暢。危險化學品必須分類、分垛儲存,每垛占地面積小于100㎡,垛與垛間距大於1m,垛與牆間距大於0.5m,垛與梁、柱間距大于0.3m,主要通道的寬度大於2m。
7.4.7化學品貯存量及貯存類別見表7.4。
    表7.4
貯存類別         露天貯存         隔離貯存         隔開貯存         分離貯存
貯存要求                                
平均單位面積貯存量,t/m2         1.0~1.5         0.5         0.7         0.7
單一貯存區最大貯量,t        2000~2400         200~300         200~300         400~600
垛距限制,m        2         0.3~0.5         0.3~0.5         0.3~0.5
信道寬度,m        4~6         1~2         1~2         5
墻距寬度,m        2         0.3~0.5         0.3~0.5         0.3~0.5
與禁忌品距離,m        10         不得同庫貯存         不得同庫貯存         7~10

7.5廢棄物處理
必須嚴格執行《中華人民共和國環境保護法》的有關規定,防止環境污染與生態破壞。
應定時對集液池內及用其他方法收集的廢棄溶劑進行清理。將廢棄溶劑收集到廢材區的指定區域,幷且保持整潔,不得有其他廢弃物混放、外溢、遺散等污染環境的情形發生,廢液桶應標示清楚廢液的類別及危害信息。當廢棄溶劑達到一定量時由總務部門聯繫廠商進行回收。
危險廢弃物的處理應滿足《廢弃物管制管理辦法》的相關規定。
发表于 2007-9-28 00:25 | 显示全部楼层

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件 ??????????
 楼主| 发表于 2007-9-28 16:19 | 显示全部楼层
我没有设什么级别
我把它展开了
大家参考参考
发表于 2007-10-1 16:58 | 显示全部楼层
感谢您的大公无私!!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2007-10-12 14:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-12 15:03 | 显示全部楼层

回复 #3 xiaoke127 的帖子

这个是不是你们公司的文件啊?
发表于 2007-10-12 15:05 | 显示全部楼层
非常感谢,很有参考价值。
发表于 2007-10-14 09:42 | 显示全部楼层
hao
 楼主| 发表于 2007-10-15 13:08 | 显示全部楼层
不是公司文件
使自己做的
作为参考资料!
发表于 2007-11-6 09:56 | 显示全部楼层
谢谢。我们公司正在弄这个呢,帮了大忙啊,非常的感谢
发表于 2007-12-19 16:10 | 显示全部楼层
I like this girl
 楼主| 发表于 2007-12-19 20:12 | 显示全部楼层
送给楼上吧
发表于 2007-12-20 09:41 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2008-1-13 21:07 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2008-5-15 14:33 | 显示全部楼层
3Q了
正在找这些东西
发表于 2008-5-30 13:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,努力学习中!
发表于 2008-6-18 18:33 | 显示全部楼层
有用吗?
发表于 2008-6-19 21:05 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

dfdfdf我要看
发表于 2008-6-20 14:22 | 显示全部楼层
自己做的,确实是好!
注意:
《化學危險物品安全管理條例》已作废,是《危险化学品安全管理条例》(国务院344号令),
標準化学品仓库,字体标准一下。那就更完美了。