第一章 电气危害与防范
第一节 电流对人体的危害
当通过人体的电流超过20——25mA或直流超过80mA时,会使人感觉麻痛或剧痛,呼吸困难,自己不能摆脱电源,具有生命危险。
随着通过人体电流的增加,当有100mA的工频电流通过人体时,很短时间就会使人呼吸窒息、心脏停止跳动、失去知觉,出现生命危险。
1、电气危害形式
电的种类 |
危害的主要形式 |
直流电 |
电腐蚀、电气火灾、电击 |
50-100HZ交流电 100HZ以上交流电 |
电击、电气火灾 电磁场感应、辐射、电灼伤、电击 |
静电 |
放电(包括火花、电晕、刷形放电三种形态)、静电感应引起吸附作用、电击 |
雷电 |
直接雷击、雷电感应、雷电波入射 |
2、防止电击的技术措施
1)安全电压 安全电压取决于人体电阻和人体允许通过的电流。我国国家规定工频有效值的额定安全电压有42V、36V、24V、12V、6V。凡手提照明灯、高度不足2.
2)绝缘 绝缘是用绝缘材料把带电体封闭起来。只有在绝缘物遭到破坏的情况下.其它物体(包括人体)才可能触受带电体。绝缘破坏有击穿、老化,其它原因(如电线弯曲半径过小,安装时电线拉得太紧、振动或腐蚀、粉尘等)损坏等多种形式,常用的绝缘材料有陶瓷、橡胶、塑料、云母、玻璃、木材、布、纸、矿物油、以及某些高分子合成材料等。设备的电击防护除基本绝缘外,还有双重绝缘(或加强绝缘)的附加防护装置。Ⅱ类设备如电动工具不采用安全电压供电.亦有相当好的安生性,即该类产品在绝缘方面已有所考虑。
3)屏护 对于不便绝缘或绝缘不足以保证人身安全时,应采取屏护措施,屏护装置有遮栏、栅栏、护网,护罩、箱匣、围墙等形式。用金属材料制成的屏护装置必须接地或接零,变配电设备、安装在室外地上的变压器以及安装在车间或公共场所的娈配电装置,均需设屏护装置.屏护装置应有足够的尺寸.并与带电体保持足够的距离。如遮栏、棚栏高度不得低于
4)间距 为了防止人体触及或接近带电体造成电击事故.避免车辆或其它器具碰撞或过分接近带电体造成事故,防止过电压放电和各种短路,以及由这些事故导致的火灾,在带电体与地面之间、带电体与其它设备和设施之间、带电体相互之间均需保持一定的安全距离。其距离的大小取决于电压的高低、设备的类型、安装方式等困素。
3、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离
安全 距离(m) |
10及以下 |
20-35 |
44 |
60-110 |
无遮栏 |
0.35 |
0.6 |
0.9 |
1.5 |
有遮栏 |
0.7 |
1.0 |
1.2 |
1.5 |
部分电气间隙(参考):0.4kV
第二节 电气安全用具与安全标识
1、绝缘安全用具
绝缘安全用具包括绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台。绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具,前者的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作带电设备,后者的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的保安作用。
(1)绝缘杆和绝缘夹钳 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。绝缘夹钳只用于35千伏以下的电气操作。绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成,其间有护环分开。配备不同工作部分的绝缘杆,可用来操作高压隔离开关,操作跌落式保险器,安装和拆除临时接地线,安装和拆除避雷器,以及进行测量和试验等项工作。绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。考虑到电力系统内部过电压的可能性,绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属钩的长度,在满足工作要的情况下,不宜超过5
(2)绝缘手套和绝缘靴 绝缘手套和绝缘靴用橡胶制成。二者都作为辅助安全用具,但绝缘手套可作为低压工作的基本安全用具,绝缘靴可作为防护跨步电压的基本安全用具。绝缘手套的长度至少应超过手腕
(3)绝缘垫和绝缘站台 绝缘垫和绝缘站台只作为辅助安全用具。绝缘垫用厚度
2、一般防护用具
防护安全用具是在施工、检修、测试等工作中,直接保护人身安全的用具,一般防护安全用具主要有临时接地线、遮栏、标示牌、护目眼镜等。
1)、临时接地线,一般装设在被检修设备两端的线路上,以防止突然来电的重大事故。临时接地线还可用来消除临近高压线路所产生的感应电,以及用来放尽线路或设备上的残存静电和电力电容器停电以后尚未放尽的电荷等。临时接地线的软导线应用
2)、遮栏,主要用来防止电气工作人员在工作时无意碰到或过分接近带电体而发生触电事故。遮栏一般用干燥的木材或其它绝缘材料制成,遮栏高度不低于
3)、标示牌,用来警告电气工作人员在工作时不得接近带电部分,指示工作人员正确的工作地点,提高工作人员应采取的安全措施,以及禁止向某段线路或设备送电等。标示牌应用绝缘材料制成,应有明显的标记、式样和明确的悬挂地点。表1示出标示牌的名称、悬挂处所和式样。
3、安全标识
(1)、安全色
电气设备的安全色的规定:在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电,灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线,明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。直流电中红色代表正极,蓝色代表负极,信号和警告回路用白色。
标识上的安全色
1)红色 —— 一般用来标志禁止和停止。如信号灯、紧急按钮均用红色,分别表示“禁止通行”、“禁止触动”等禁止的信息。
2)黄色 —— 一般用来标志注意、警告、危险。如“当心触电”、“注意安全”等。
3)蓝色 —— 一般用来标志强制执行和命令。如“必须戴安全帽”、“必须验电”。
4)绿色 —— 一般用来标志安全无事。如“在此工作”、“在此攀登”等。
5)黑色 —— 一般用来标注文字,符号和警示标志的图形等。
6)白色 —— 一般用于安全标志红、蓝、绿色的背景色,也可用于安全标志的文字和图形符号。
7)黄色与黑色间隔条纹 —— 一般用来标志警告、危险。如防护栏杆。
8)红色与白色间隔条纹 —— 一般用来标志禁止通过、禁止穿越等。
在使用安全色时,为了提高安全色的辨认率,使其更明显醒目,常采用其他颜色作为背景,即对比色。红、蓝、绿的对比色为白色,黄的对比色为黑色,黑色与白色互为对比色。
(2)、安全标志
1)禁止标志圆形,背景为白色,红色圆边,中间为一红色斜杠,图像用黑色。一般常用的有“禁止烟火”、“禁止启动”等。
2)警告类标志 等边三角形,背景为黄色,边和图案都用黑色。一 般常用的有“当心触电”、“注意安全”等。
3)指令类标志 圆形,背景为蓝色,图案及文字用白色。一般常用的有“必须带安全帽”、“必须带护目镜”。
4)提示类标志 矩形,背景为绿色,图案及文字用白色。
电工常用的标志牌规格尺寸、用途见表1。
安全标志应安装在光线充足明显之处;高度应略高于人的视线,使人容易发现;一般不应安装于门窗及可移动的部位,也不宜安装在其他物体容易触及的部位;安全标志不宜在大面积或同一场所使用过多,通常应在白色光源的条件下使用,光线不足的地方应增设照明。
安全标志一般用钢板、塑料等材料制成,同时也不应有反光现象。
表1 常用标示牌式样
第二章 触电危害与救护
1、触电事故种类与方式;
(1)按照触电事故的构成方式,触电事故可分为电击和电伤.电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数的死亡事故都是由电击造成的.电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。
(2)按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。
图2-1中性点接地系统的单线触电 图2-2中性点不接地系统的单线触电
图2-3两相触电 图2-4跨步电压触电
1)、中性点接地 如2-1所示,在电网中性点接地系统中,当人接触任一相导线时,一相电流通过人体、大地、系统中性点接电装置形成回路。因为中性点接地装置的接地电阻比人体电阻小得多,所以相电压几乎全部加在人体上,使人体触电。但是如果人体站在绝缘材料上,流经人体的电流会很小,人体不会触电。
2)、中性点不接地如图2-2所示,在电网中性点不接地系统中,当人体接触任一相导线时,接触相经人体流入地中的电流只能经另两相对地的电容阻抗构成闭合回路。在低压系统中,由于各相对地电容较小,相对地的绝缘电阻较大,故通过人体的电流会很小,对人体不致于造成触电伤害;若各相对地的绝缘不良,则人体触电的危险性会很大。在高压系统中,各相对地均有较大的电容。这样一来,流经人体的电容电流较大,造成对人体的危害也较大。
3)、两相触电如图2-3所示,如果人体的不同部位同时分别接触一个电源的两根不同电位的裸露导线,电线上的电流就会通过人体从一根电流导线到另一根电线形成回路,使人触电,这种触电方式通常称被为两线触电,也称为两相触电。此时,人体处于线电压的作用下,所以,两相触电比单线触电危险性更大。
4)、跨步电压如图2-4所示,当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间(一般相距以0.
2、触电救护;
对触电人员应如何进行现场抢救?