发表于 2010-8-6 09:59 | 显示全部楼层
真是太乱了,存在安全隐患。一定要尽快整改
发表于 2010-8-6 17:48 | 显示全部楼层
大家应该发一些做得好的图片
发表于 2010-8-10 08:31 | 显示全部楼层
不是电气专业的 感觉看电路很难啊
发表于 2010-8-12 09:45 | 显示全部楼层
真是不要命了
发表于 2010-8-20 11:12 | 显示全部楼层
配电柜接线确实比较混乱,给你如下建议:
1、进线电缆应接在主断路器的上口,由主断路器的下口在分配到个个空气开关。
2、接线端子裸露处应用绝缘胶带包裹,防止发生相间短路。
3、零线不能直接接在配电柜的外壳上,低压配电柜应有专门的零排,一般在配电柜的下端靠进柜底的位置,而且与柜体连接时使用的是低压绝缘子,如果直接接柜体,一旦三相电流不平衡,零线就会有电,这样柜体就会带电,给触电事故埋下了隐患
4、建议在接临时用电后,在个个电缆上挂电缆标识牌,注明电缆去处,以便日后遗忘或别人误拉、误合。
5、对于不用的电缆线应及时拆除,防止别人误合开关造成触电事故。
6、开关柜的外壳应接地。
7、配电箱最好由专人管理,以便做到安全管理。
8、开关柜应配备标识牌,如禁止合闸,有人线路工作等,必要时应挂在开关把手上。
以上只是个人观点,不全或不对的地方还请指正。

[ 本帖最后由 今天心情不错 于 2010-8-20 11:13 编辑 ]
发表于 2011-3-12 14:02 | 显示全部楼层
很好的反面教材!
发表于 2013-8-22 10:22 | 显示全部楼层
线路乱,
发表于 2013-8-30 08:59 | 显示全部楼层
线头裸露算不算?
发表于 2013-8-30 18:31 | 显示全部楼层
1、主断路器进线鼻处裸露导线头处过长;
2、下方两个断路器外出导线裸露部分过长;
3、分装断路器应有进线色带区分;
4、配电柜接地线不应有好多个接地极;
5、地沟不符合标准要求,柜内接线没有进行规整,显得非常凌乱。
发表于 2013-9-3 15:50 | 显示全部楼层
这个配电箱接电严重不满足要求,混乱,存在很大安全隐患
发表于 2013-9-4 08:45 | 显示全部楼层
这个地方的电工该加强业务水平了, 如果出事会死人的
发表于 2013-9-10 13:45 | 显示全部楼层
要想搞明白配电柜,首先就要搞明白地线和保护接零,它们是一回事

点评

只有保护接地(PE),没有保护接零。零线(N线)就是零线,与PE的作用是不同的。  发表于 2013-9-11 16:54
发表于 2013-9-11 14:44 | 显示全部楼层
1、最下端左边空气开关下桩头上还挂有线头。可能是为接临时线方便所为。
2、柜内无接零母排。
3、接线不规范。
发表于 2013-10-22 13:07 | 显示全部楼层
线相当凌乱
发表于 2013-11-1 15:13 | 显示全部楼层
电方面不太懂
发表于 2014-7-8 15:51 | 显示全部楼层
什么样电工干的活啊