供电部分消防专篇

一.生产车间
1.        按《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)有关部分进行设计。
2.        照明灯具选用密闭式灯具。
3.        配电线路采用铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管沿屋架明敷设.沿墙  暗敷及埋地敷设。
4.        车间消火栓内设有控制按钮,当发生火灾危险时直接启动设在消 防泵房内的消防水泵。
5.本工程按三类防雷建筑进行防雷设计。

二.消防泵房
1.        消防水泵电源采用双回路供电,其两电源回路互为备用,在最末级自动切换。
2.        消防水泵既可在现场手动控制,又可由设在各建筑物内的消防控制按钮远程启动。
3.        消防泵房内配电线路采用铜芯塑料绝缘导线穿镀锌钢管敷设。当暗敷时应敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非燃材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。

消防说明
一 设计依据
        1.建设单位的使用要求。
        2.各专业提供的设计资料。
   3.国家的有关规范 “汽车修车库、停车场设计防火规范”GB50067-97。
二 设计范围及分工
   本工程为火灾报警、消防控制系统的设计。整个车库分为六个防火分区。
三        火灾系统
   1.本系统为人工与自动二种报警,人工报警可通过火警专用电话、一般电话、手动按钮等。
   2.自动火灾报警系统。自动报警为二总线制计算机控制系统,采用智能型离子感烟、电子定温探测器进行报警以实现火警监控。
   为早期发现和自动通报火灾及防止和减少火灾危险,在消防控制室设一台集中报警控制柜,在每个防火区内设一个区域控制器。每个防火分区内的感烟、感温探测器、手动报警开关、水流指示器、压力报警开关等火警信号发送到区域控制器,同时向消防控制室的集中报警控制柜发送火警信号。      
四 消防联动控制系统
   本工程设计一个联动控制盘、集中控制喷淋泵和电动卷帘门等, 每个被控制对象即可由集中报警控制器动作指令信号自动起动,也可手动操作。
五 消防控制
   1.消防自动喷淋泵的控制  利用压力开关直接控制起泵,也可由集中报警控制器控制和手动控制泵的运行状态进行控制。
   2.电控防火卷帘门控制  设二级下落,第一级受感烟探测器控制下落至距地1.2米,第二级受定温探测器控制下落到底,两次下落的同时启动现场的声、光显示装置,并且将下落状态回送至消防控制室(包括相应的烟,温报警信号)。
   3.排烟风机控制  所有排烟风机的场所均设离子感烟探测器做为起动排烟风机的依据,排烟风机由现场手动、消防控制室指令控制。
六 火警专用电话
   为迅速进行火警事故的联络,确保通信畅通,消防控制室设火警专用直通电话分机, 以使控制室与有关部门通报火灾情况。
七 火灾事故广播
   本工程设火灾事故广播,主要用于火灾时引导全体会议迅速疏散撤离火灾危险区,火灾事故广播由消防控制室集中控制管理。
八 火灾疏散诱导灯
   应急诱导灯设在每个防火分区的通道两端楼梯出口处,正常情况由每个防火区动力配电箱供电 ,应急灯自备十五瓦三十分钟自备电池。
九         供电电源
1.        本工程设两路独立电源,电源为交流380/220伏三相五线制
式,其中一路为正常工作电源,另一路为消防备用电源。
2.        在每个防火分区通风机室配一台容量为20AH/12伏(24伏)
蓄电池。
十 火灾报警和联动控制线路敷设
   火灾报警线路采用RVVP-2×1.5mm2消防,控制线路采用BV和KVV导线,两者均穿钢管明敷。
发表于 2008-9-19 22:16 | 显示全部楼层
很好。谢谢。
发表于 2008-9-24 16:22 | 显示全部楼层

OK

绝对好!
发表于 2008-9-25 09:48 | 显示全部楼层
是份不错的培训材料 很全面 感想分享

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2008-9-26 18:36 | 显示全部楼层
很全面 多谢分享了
发表于 2008-9-27 00:07 | 显示全部楼层
需要这样的好东西,谢谢分享
发表于 2008-9-27 10:37 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2008-9-27 22:51 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2008-9-28 08:53 | 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 09:40

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表