发表于 2008-8-1 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在我来工作之前都没有给氧气和乙炔安排专用停放点。之前都和液化石油气瓶放一起。后来我找了很久都没个合适的地方。只好放在集装箱内。
我们公司草坪上有个很久没有使用的白色集装箱。长度有个10来米。放这里面不会给日晒雨淋,氧气放最里面,乙炔放最外面,距离有10米以上。唯一的问题就是在中午前后集装箱内的温度基本上给辐射到近50度。这样子我的气瓶还能放吗?
另外老板已经在考虑建立专门停放点了,但还要有段时间,这只是临时措施。
发表于 2008-8-5 16:17 | 显示全部楼层
肯定不好放的
前段时间我就负责设计了两家溶解乙炔项目
乙炔瓶存放是很严格的
乙炔瓶库



  指贮存乙炔瓶的建筑物。为了保证安全,必须做到以下几点:

  (1)乙炔瓶库房的建设必须经环保、公安消防和安全监察部门的批准。

  (2)库房的建筑必须按国家的有关标准、规范的要求设计。其中库房的耐火等级和面积应严格执行GBJ16—87《建筑设计防火规范》和GB 50031—91《乙炔站设计规范》的规定。不应设在建筑物的地下室和半地下室内;应设置气体流通的设施,库房内不应有地沟暗道。

  (3)气瓶库房的安全出口不得少于两个(面积小的库房可只设一个),库房门窗均需向外开,以便人员疏散和泄爆;门窗上的玻璃应采用毛玻璃,或在透明玻璃上涂上白漆,或挂上白色窗帘,以防止气瓶被阳光直射后其压力上升或催化其发生化学反应。

  (4)库房应有足够的泄压面积,以减小爆炸事故发生时的损失,其泄压面积与库房容积之比应达到0.05~0.1m2/m3。

  (5)贮存乙炔瓶的库房必须是单层结构,其高度不应低于4m,屋顶应为轻型结构,应采用通风换气装置,其风量应以事故排气量为基数,每小时换气量为基数的7倍以上。

  (6)乙炔瓶库应按照GBJ140—90《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置灭火器材,如干粉或二氧化碳灭火器,不得配置化学泡沫灭火器、四氯化碳灭火器。

  (7)库房地面应采用不发火花地面,屋墙的墙壁及房顶应用防火或半防火材料建造。

  (8)库房的照明灯、开关、换气装置等电器设备,均采用防爆型。

  (9)库房内温度保持在35℃以下,在南方高温地区应有喷淋冷水的装置。冬季严禁用煤炉、电热器或其他明火取暖设施。

  (10)库房如不在避雷装置保护区域内,则应装设避雷装置。

  (11)库房最大存瓶数不得超过3 000只,如库房用密闭防火墙隔成单室,则每室贮存不得超过500只(以40L气瓶计)。

  (12)气瓶库房与其他建筑物应保持一定的安全距离,见下表。



独立的乙炔气瓶库与其他建筑物之间的防火间距



溶解乙炔气瓶安全操作规程
为了贯彻国家安全生产方针,加强乙炔气瓶的安全管理,保护人民生命和国家财产安全,特制订本操作规程。
    1采购与运输:
    1.1负责采购溶解乙炔气瓶的单位,在采购溶解乙炔时,一定要到持有市消防局核发的“化学危险品经营许可证”的单位,气瓶外必须喷涂白色漆及产品名称和生产厂家名称,产品必须附有灌装日期合格证。
    1.2运输时要旋紧瓶帽,轻装轻卸,禁止抛、滑、滚、碰。
    1.3装运乙炔瓶时,在车上应妥善固定、横向排放、头部朝向一方,且不得超过车厢高度。
    1.4夏季应有遮阳设施,防止曝晒。
    1.5车上禁止吸烟,并应备有干粉灭火器。
    1.6严格遵守交通和公安部门颁布的危险品运输条例及有关规定。
    2气瓶的储存:
    2.1使用单位在使用乙炔瓶的现场,储存量不得超过三瓶。
    2.2储存站与明火或散发火花地点的距离不得小于15m。
    2.3储存站应有良好的通风、降温等设施,要避免阳光直射,要保证运输道路畅通,附近应配备干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。
    2.4乙炔瓶存放时要保持直立位置,并有防倾倒的措施。
    2.5严禁与氧气瓶等易燃物品同间储存。
    2.6储存站应有专人管理,在醒目的地方应设置“严禁烟火”等警告标志。
    3气瓶的使用:
    3.1使用单位应遵守气瓶、气体的使用管理制度和安全操作规程,并对使用操作人员进行安全技术教育。
    3.2使用中禁止敲击、碰撞。瓶阀冻结时,禁止用火烘烤、不得靠近热源,与明火距离不得少于10m。
    3.3同时使用乙炔瓶和氧气瓶时,两瓶之间的距离应超过10m,要注意固定、防止倾倒,严禁卧放使用。不得将瓶内的气体使用干净,必须留有0.05MPa以上的剩余压力气体。
    3.4必须使用专用的减压器,回火防止器。开启时,操作者应该站在阀门侧后方,动作要缓慢,不得过急过猛。
    3.5严禁放置在通风不良的场所,应直接放置在地面上,不得放置在橡胶等绝缘体上,防止静电起火。
发表于 2008-8-6 10:45 | 显示全部楼层
肯定不好,集装箱过于密闭,不通风很容易使泄漏的气体爆炸
发表于 2008-8-6 11:41 | 显示全部楼层
楼主别想了,肯定不可以的。
发表于 2008-8-6 15:46 | 显示全部楼层
我设计过4个溶解乙炔项目
有问题可以加我QQ
发表于 2008-8-8 09:41 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2008-8-8 10:08 | 显示全部楼层
现在使用的乙炔瓶大部分都是用丙酮做吸附剂的溶解乙炔瓶
使用时千万要按使用说明上的操作
切误盲目的操作
发表于 2008-8-8 10:45 | 显示全部楼层
肯定是不安全的
 楼主| 发表于 2008-8-8 13:14 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

集装箱的门开向向风位,而且门是常开的。通风倒是可以
发表于 2008-8-8 13:54 | 显示全部楼层
xuexi ing
发表于 2008-8-14 16:04 | 显示全部楼层
太密闭,不通风如果泄漏会发生爆炸
发表于 2009-7-5 17:07 | 显示全部楼层
顶2楼一下,前阵子我们单位需要个乙炔气瓶储存仓库,居然没请专业设计单位来,后来造好了,总觉得问题大大的
发表于 2009-7-5 22:00 | 显示全部楼层
不可以,即使相隔10米 你这么放 也不可行。应为你这不是一个两个的问题。
另外,氧气瓶 和乙炔瓶 最好还是固定好 以免碰撞到地
发表于 2009-7-5 22:13 | 显示全部楼层
分开存、放搞好集装箱通风、集装箱与集装箱之间留有足够的安全距离即可!
发表于 2009-10-10 11:14 | 显示全部楼层
如果乙炔气瓶数量不多(少于40瓶),要和用非燃烧材料的实墙隔开,通风要良好,同时在集装箱上加盖隔热层或加设降温设施。距明火点15米的距离
发表于 2009-10-10 11:23 | 显示全部楼层
分开存、放搞好集装箱通风、集装箱顶部加遮阴棚;集装箱与集装箱之间留有足够的安全距离即可!
发表于 2009-10-13 14:47 | 显示全部楼层
应该要降温通风吧
发表于 2009-10-16 21:15 | 显示全部楼层

气瓶储存和运输的安全原则

气瓶一般盛装永久气体、液化气体或混合气体。气瓶充装单位、气瓶检验单位、气瓶使用单
(包括工厂、实验室、医院、学校、疾控中心、电子室、洁净室、工业机构等)、瓶装气体和
气瓶经销单位的气瓶管理急需提高,应加强对运输、储存气瓶的安全管理。原则是:
1.  有掌握气瓶安全知识的专人负责气瓶安全工作;
2.  制定相应的安全管理制度;
3.  制定事故应急处理措施,配备必要的防护用品;
4.  定期对气瓶的储存、运输(含装卸)、经销和使用人员进行安全技术教育。
气瓶安全储存的原则:
1.  应置于专用仓库储存,须遵守国家危险品贮存法规,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定,必须配备有专业知识的技术人员,其库房和场所应设专人管理,配备可靠的个人安全防护用品,并设置"危险"、“严禁烟火”的标志。
2.  仓库内不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免阳光直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。
3. 盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。
4.  空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。
5.气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。ENPAC的创新新全塑型气瓶固定板和气瓶固定架非常完美地解决气瓶存放和气瓶固定问题,提高安全性和避免气瓶摆放的杂乱无章,符合美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910的规定,气瓶安全大大提高。ENPAC的气瓶固定板和气瓶固定架的全塑结构,不会像钢制产品那样笨重、发生生锈和掉屑,不会腐蚀,清洁,特别适合无尘室、洁净室、手术室、电子室等对洁净要求高的场合。

5.1. ENPAC的气瓶固定板很容易地把直径在5厘米到31厘米的气瓶固定在建筑物的墙上和壁上、机械设备上、车厢上。气瓶固定板可以搭扣连接,一个气瓶固定板固定一个气瓶,搭扣连接后,可以把所有气瓶固定在直线形的位置上,整洁,漂亮,安全,牢固。
5.2.ENPAC的全塑型气瓶固定架不需要铆钉和地面或墙体固定,可以用来随心所欲在任何地方安全固定、存放放置气瓶。由于气瓶固定架设计考虑平衡性和稳定性,气瓶固定架可以随心所欲地固定1个、2个、3个、4个、5个或6个气瓶。气瓶固定架可用叉车操作,可以随着需要,移动气瓶固定架和气瓶,方便,实用。气瓶固定架在放上气瓶后,稳定牢固,不会倾倒。把气瓶固定在ENPAC的气瓶固定架上,可以轻松、安全地运输气瓶。比如,固定气瓶的气瓶固定架放在汽车上运输,就很安全。
   
气瓶安全运输的原则:
1.  运输工具必须安全可靠。ENPAC的全塑型气瓶推车和常见的金属气瓶推车相比,在运输过程
不产生摩擦火花,不会腐蚀,不产生噪音,不需要维护。另外,ENPAC的气瓶推车比金属气瓶推
功能更强,平衡性更好,操作性更好。质轻、不费力,耐用。可以适合于任何路面,搬运气瓶的
径可高达31厘米。ENPAC气瓶推车上的内置工具箱可以盛放各种工具、阀门和手电筒等。ENPAC气瓶推车有单气瓶和双气瓶推车两种。
2.  必须配戴好瓶帽(有防护罩的气瓶除外)、防震圈(集装气瓶除外),轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰。
3. 吊装时,严禁使用电磁起重机和金属链绳。
4.  瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,不得同车(厢)运输;易燃、易燃、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品,不得与气瓶一起运输。
5.  采用车辆运输时,气瓶应妥善固定。立放时,车厢高度应在瓶高的2/3以上,卧放时,瓶阀端应朝向一方,垛高不得超过五层且不得超过车厢高度。
6. 夏季运输应有遮阳设施,避免曝晒;在城市的繁华地区应避免白天运输。
7. 运输可燃气体气瓶时,严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材。
8. 运输气瓶的车、船不得在繁华市区、人员密集的学校、剧场、大商店等附近停靠;车、船停靠时,驾驶与押运人员不得同时离开。
9. 装有液化石油气的气瓶,严禁运输距离超过50公里。
10.充气气瓶的运输应严格遵守危险品运输条例的规定。
11. 运输企业应制定事故应急处理措施,驾驶员和押运员应会正确处理。
发表于 2010-1-9 21:13 | 显示全部楼层

气瓶的安全固定和转运产品

气瓶的安全固定和转运产品。盈培科(中国)有限公司,021-34293899

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册