高大架子稳定问题!请同行指教

[复制链接]
发表于 2008-9-7 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场施工大型工程都会使用到商品砼,一般高层都会用地泵接管浇筑,一般都会搭设一个脚手架井架来支撑地泵系统,那么这个支撑地泵的系统能否与其他脚手架支撑系统连接呢?本人认为不可以连接,但是施工单位在实际计算结构脚手架的强度、稳定性时好像都会考虑到地泵的水平冲击力,那么地泵的冲击力一般会多大,随着高度变化,压力增加多少?是否可以与脚手架支撑系统连接?

注意:标准JGJ130里有规定不准和脚手架连接.

工程概况:筒仓滑模施工,滑模高度66M,上人脚手架高度66M,4M一连墙,目前双立杆上到44M左右.脚手架搭设过程中比较保守.
请各位同行专家指教.
发表于 2008-9-8 08:40 | 显示全部楼层
按要求不该与脚手架相连,应独立设置
发表于 2008-9-9 09:29 | 显示全部楼层
绝对不可以与脚手架相连接,你要记住脚手架正常是可以承受,但你忘记立杆的对接和其他搭接处在受到间断性的冲击会发生松动、变形和损坏,这样会严重影响架子的整体稳定性,留下重大安全隐患;你可以考虑在电梯井或预留洞口中布设泵管。
发表于 2008-9-9 12:51 | 显示全部楼层
不能连接,泵管的水平冲击力很大的,长时间承受这种冲击,对外架的影响很大。可以考虑沿筒仓的砼或者塔吊的塔身向上接管。
发表于 2008-9-20 09:52 | 显示全部楼层
申请专家论证