找回密码
 注册
查看: 2394|回复: 4

谁能给提供以下锅炉房的安全管理资料。

[复制链接]
发表于 2008-11-16 03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接受锅炉房管理,知识缺阿。
发表于 2008-11-19 09:21 | 显示全部楼层
锅炉安全操作规程
文件编号:DCSFOR080701A0
为了确保加热炉设备及其工艺系统长期稳定安全运行,充分发挥其巨大的社会经济效益,必须建立必要的管理制度和安全操作规程。

、准备
1、检查所有设备系统处于良好状态,无泄漏情况。
2、检查所有传动部位润滑油润滑脂充足。
3、检查出渣机水封严密无漏。
4、检查电气仪表处于良好状态。
5、检查膨胀槽导热油液位正常。
6、调节有关阀门导热油主循环系统畅通,准备点火开炉。
7、检查各配套附机无故障,安全保护装置有效。
8、做好炉房清洁卫生工作。

、启动 、点火 、升温
加热炉及其工艺系统全面检查无故障后,方可进行点升温。
1、燃油炉的启动
1)启动热油循环泵,检查烟道防爆门开启灵活,打开烟道蝶阀。
2)检查各温度压力、压差等参数是否正常。
3)调节燃油管路阀门,启动燃油泵,检查油压是否正常稳定。
4)调节导热油温度表的设定。
5)启动燃烧器,稳定燃烧无浓烟。
2、升温
加热炉应缓慢升温至工艺温度,升温过程中应无漏油现象,设备运转应正常,压力压差应正常。
三、运行
3.1、正常运行工况标志
1)燃油炉正常燃烧时,各温度、压力、压差正常稳定,炉膛火焰呈亮黄色稳定燃烧,烟囱无明显黑烟和白烟,燃烧稳定自动温控负荷调节动作正确可靠。
2)燃气加热炉正常燃烧时,各温度、压力、压差正常稳定,炉膛火焰颜色偏蓝,烟囱无黑烟,燃烧稳定,自动温控负荷调节动作正确可靠。
3.2、运行中注意事项
1)正常运作时,应巡回检查各有关设备及其工艺系统工况良好,其噪声、振动、冷却、润滑情况正常。
2)随时注意观察各温度压力、压差等工况参数是否正常稳定,排烟温度不宜过高。
3)随时做好操做运行记录(见附表)
4)根据用热负荷大小调节燃烧量(油气炉自动调节)
四、正常停炉操作
4.1、燃油炉停炉操作程序
(1)
关闭燃烧器。
(2)
关闭燃油供应泵。
(3)
关闭燃油阀,必要时可将燃烧器翻开,以便自然冷却,防止过热而损坏。
(4)
待热油温度降至150度以下方可停止热油循环泵。
(5)
关闭总电源。
(6)
做好现场环境卫生工作。
(7)
做好交接班记录。


(8)
将燃烧器拆下清洗干净防锈处理包装入库。
发表于 2008-11-19 09:22 | 显示全部楼层
五、紧急停炉
5.1、燃油炉紧急停炉操作
(1)
燃油炉紧急停炉时,首先关闭燃烧器。
(2)
关闭燃油供应泵。
(3)
关闭燃油的供应阀。
(4)
尽量保持热油泵运转。
(5)
如遇突然停电或热油循环泵发生故障,且导热油温度较高时,也可参照油煤加热炉的冷油置换方法进行操作,但一般情况下,导热油温度不再继续上升就不需冷油置换。
5.2、紧急停炉有关注意事项
(1)
紧急停炉时,只要有可能的话,应尽量保持热油泵运转,如遇停电,热油泵故障或漏油情况例外。
(2)
膨胀槽应有足够的高度,才有足够的冷油置换需要。
(3)
膨胀槽应有足够的油量或油位,才能满足冷油置换需要。
(4)
贮油槽正常运作时不宜多存油,以便随时可接受系统排出的导热油。
(5)
当恢复供电或重新开炉时,应重新注油、脱水、排气,待导热油循环正常,温度、温差、压力、压差稳定后缓慢升温。
六、临时停炉
6.1、燃油加热炉临时停炉操作

(1)
关闭燃烧器
(2)
关闭燃油供应泵
(3)
热油循环泵继续保持运行
七、长时间停炉
7.1、燃油加热炉的长时间停炉操作
(1)
燃油加热炉如遇停产需长时间停炉,除了正常停炉操作外,而且还应做好设备维护保养工作。
(2)
排出系统中的导热油,用油桶封装编号如库。
(3)
排出系统中的然料油。
(4)
切断总电源。
(5)
对重要部件,传动机构进行防锈、防腐处理。
(6)
对易丢失的零部件妥善保管并作好记录。
(7)
对有关工具妥善保管并作好记录。
发表于 2008-11-19 15:02 | 显示全部楼层
不错,借用了!
发表于 2015-12-9 11:04 | 显示全部楼层
很好,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2026-5-5 19:52

Powered by anquan X3.9 Licensed

© 2003-2026 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表