找回密码
 注册
楼主: nnmm1100

我集的临时用电安全隐患!!图!!

  [复制链接]
发表于 2009-5-14 14:30 | 显示全部楼层
其实施工临时用电是各安全防护里投入最少,最容易达标的分部,企业想省也省不了多少。最主要的原因还是电工素质问题,还有工人私拉乱接造成的隐患最多。
发表于 2009-5-17 18:22 | 显示全部楼层
很感谢  很齐全
发表于 2009-5-18 16:23 | 显示全部楼层
建筑施工现场临时用电安全隐患本来就多~!
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
发表于 2009-5-19 19:49 | 显示全部楼层
现场问题真不少啊,监理也不管啊
发表于 2009-5-21 11:40 | 显示全部楼层

安全问题

施工现场临时用电真是太乱
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthread.php?tid=131133
发表于 2009-5-21 11:41 | 显示全部楼层

电安全

好贴,很以参改价值,在施工现场很普遍
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... p;extra=&page=1
发表于 2009-5-21 11:43 | 显示全部楼层

好东西

好贴,很以参改价值,在施工现场很普遍
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... p;extra=&page=1
发表于 2009-5-21 11:50 | 显示全部楼层

求知

谁有电安全知识的图片
发表于 2009-5-21 12:27 | 显示全部楼层
这个不错 谢谢
发表于 2009-5-21 12:28 | 显示全部楼层
我还要发帖子啊 才行啊 真是的
发表于 2009-5-21 13:07 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2009-5-21 13:09 | 显示全部楼层
什么东西都是钱闹得
发表于 2009-5-22 19:26 | 显示全部楼层
可能 安全费用不 到位
发表于 2009-5-23 13:26 | 显示全部楼层
先回复再看
发表于 2009-5-23 18:21 | 显示全部楼层
施工现场临时用电通病
发表于 2009-5-24 07:06 | 显示全部楼层
个人认为以上这些现象总结起来主要有四个方面:
1、配电箱设计存在问题:那些部位需要设置配电箱,主要为那些机具供电,大约有多少用电机具,这些机具用三相电还是两相电,当开关不足时如何解决。配电箱进出线设置,这些问题没有详细的规划。所以造成了配电箱接线混乱及其他一些不安全因素。
2、电焊机安全:在施工现场这些问题比较普遍,想要彻底解决说实话有一定的难度。个人认为在不具备条件为每个电焊机配备移动遮挡防护及空载保护器的情况下(如要配备个带遮雨棚、可移动的装置以及安装空载保护,涉及到费用问题,BOSS那里可能会有一定的阻力),必须要确保电焊机进出线的安全,雨天可以将其放到雨水淋不到的地方则可。
3、大量使用碘钨灯的现象:出现这种现象的根本原因在于没有很好的解决施工现场的照明问题。(也有一些特殊场合,使用碘钨灯取暖,但是比较少见)如果照明问题解决了,则卤钨灯的会少很多。除非一些照明的“死角”会考虑临时用一些。
4、室内用电混乱:这个问题的根本在于宿舍建设时,没有很好的考虑到照明、取暖问题。假设宿舍建设时,仅仅考虑一个宿舍使用一个照明灯具,而且没有考虑到电取暖等问题,那么用的电线肯定比较小,如果在使用过程中,工人使用电热毯、热得快等功率较大的设备,则肯定会产生私拉乱接电线、插座到处乱接等问题,同时整根供电线路的负荷较大,存在着大量的火灾隐患及触电危险。
其实这些问题在90%以上的工地都很常见,在现阶段,标价预算一个比一个精明、工期一个比一个紧张,很难完全避免这些现象的发生,毕竟,成本、工期、效益才是工程施工的核心内容。
要想彻底解决这些问题,需要的投入绝对不小,而且很多项目筹建完毕开工后,才需要安全管理人员进场,到时候已经木已成舟,也不可能推倒重来,很多时候只有接受现实、尽人事听天命了。

谢谢!!     心声啊
发表于 2009-5-29 15:44 | 显示全部楼层
hfadfga
发表于 2009-5-29 15:47 | 显示全部楼层
看来这家公司要花一些力气好好整顿一下了。

重点不仅仅在于安全用电上,所有的人员,包括他们的管理人员安全意识要提高的不是一点半点啊!!!

这样下去肯定要出事的。

另:建议版主将此贴加精!
发表于 2009-5-29 15:52 | 显示全部楼层
原帖由 tanhega 于 2009-3-24 21:25 发表
这个贴很精

另外,根据机械安全相关要求,机械的转动部分要有防护装置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2009-5-31 10:37 | 显示全部楼层
打开一个就是看不了 怒了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-7-15 11:34

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表