- 积分
- 2
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|
我设计的安全检查表
安全检查表
工程项目: (现场临时用电专用) 作业地点:
受检单位: 工作内容:
序号 施工准备作业活动 危险/风险因素 检查内容 检查日期 检查情况或隐患部位 要求整改完成日期 检查人签字 实际完成日期 检查人签字 备 注
1 用电施工组织设计或用电安全技术和防火措施 无用电施工组织设计或用电安全技术和防火措施 检查临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上是否编制用电施工组织设计;临时用电设备在5台以下或设备总容量在50KW以下是否制定用电安全技术措施和防火措施
2 办理临时用电票 未办理临时用电票和超过有效期 检查有无临时用电票,用电台数和总容量是否相符和经过计算,有无超期使用现象
3 用电线路勘察 未进行用电线路勘察 检查是否会同供电部门进行用电线路勘察与走向确定
4 编制用电工程图 无用电线路平面、立面图和接线系统图 检查有无临时用电线路平面、立面图和接线系统图
5 安全技术交底 交底不清,电气作业人员不了解供电部门要求 检查交底记录有无签字,作业人员是否了解供电部门具体要求,用电安全技术规程
交底不清,辅助作业人员不了解用电线路情况 检查辅助作业人员交底情况,是否不了解用电线路走向及用电安全技术规程常识
6 操作人员资质 无有效电工操作证上岗 检查电工操作证件有效性及无资格人员接电现象
7 临时用电线路敷设安全距离 架空线路未达到要求 检查低压线路离地面是否在2.5米以上
跨越道路未达到要求 检查低压线路离地面是否在6米以上,有管架或房屋楼顶时,不低于建筑物高度
埋地或穿越道路未达标 检查低压线路埋地或穿越道路是否进行了加钢套管埋地保护措施
8 临时用电线路绝缘导线采用 绝缘导线不合格 检查是否使用绝缘铜线或绝缘铝线,有无破损,是否有使用裸线和用铁丝绑扎现象
9 穿戴劳动防护用品 电工未按规定着装 操作时是否穿戴工作服、绝缘鞋防护用品
防护用品不合格 安全员是否进行了检查
10 线路敷设接电作业 高处作业未系挂安全带 检查高处作业时有无未系挂安全带情况
无接电作业监护人 检查作业地点有无监护人
送电未执行规定程序 查接零保护,送电是否执行先总后分程序
TH-JL-7.7/12-08 安全检查表
工程项目: (施工用电设备专用) 作业地点:
受检单位: 工作内容:
序号 施工准备作业活动 危险/风险因素 检查内容 检查日期 检查情况或隐患部位 要求整改完成日期 检查人签字 实际完成日期 检查人签字 备 注
1 落实用电施工组织设计或用电安全技术措施 未按用电施工组织设计或用电安全技术措施进行保护接地 检查施工现场低压系统保护接零用,其接电电阻不大于4Ω和用电设备的金属外壳均应接零规定的执行情况, 保护接零线是否采用统一的绿/黄双色线
2 用电设备状况 使用不合格的用电设备 检查现场施工设备完好或合格证,有无使用无完好或合格证和带病设备的现象
3 用电设备漏电保护装置 未安装漏电保护装置或漏电保护装置失灵 检查用电设备负荷线首端处是否设置漏电保护装置及完好情况,
检查落实开关箱漏电保护器是否符合额定漏电动作电流不大于30mA,额定动作时间不大于0.1S的规定,有无违反现象,
检查用电设备”一机一闸一保”制执行情况,是否有一个开关控制两台设备现象
检查落实手持电动工具漏电保护器是否符合额定漏电动作电流不大于15mA,额定动作时间不大于0.1S及Ⅰ类手持电动工具必须保护接零的规定,有无违反现象,
4 配电开关箱 无总配电或分开关厢 检查有无临时总电源接入的总配电开关厢和从其接入的分开关厢以及手持电动工具无专门漏电保护器电源引出的专用带漏电保护器的配电箱
5 设备操作规程 无设备操作规程 检查有无设备操作规程,作业人员是否清楚设备操作规程具体内容和用电安全技术规程
6 操作人员资质 无有效特种作业上岗证 检查作业人员证件的有效性及有无资格人员操作现象
7 佩戴防护用品 未按规定佩戴防护用品 检查磨头机、切割机、砂轮机和气刨、气割、焊接等作业人员是否按规定佩戴防护眼镜和防止青光眼、防灼伤的防护用品
8 设备的保护和防火 无防水罩 检查有无防水防雨设施,是否有效
无防火措施 检查焊机房内、设备旁有无堆放无关物品和易燃易爆危险品及附近有无消防器材
照明电源无专门开关 检查私拉乱接电源和照明是否有专门开关现象 |
|