浅谈石油化工建筑安装期间的防雷措施
2007年5月23日重庆开县7名小学生因雷击死亡。据有关部门统计一九九七年至二00六年的十年间,全国因雷击造成直接经济损失在百万元以上的雷击灾害事故就在二百多起。每年因雷击造成人员伤亡上千人。由此结合石油化工建设施工的特点,在建设期间大型脚手架、储罐、塔吊、超高塔器、钢结构较多,在装置防雷接地未完善前。如何做好防雷工作尤为重要。
    一、防雷装置的设置范围。
施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯、井字架、龙门架以及较高金属脚手架等高架设施,如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,则应当按照规定设防雷装置,并经常进行检查。如果最高机械设备上的避雷针,其保护范围按照60°计算能够保护其他设备,且最后退出现场,其他设备可以不设置避雷装置。
施工现场内机械设备需要安装防雷装置的规定

地区平均雷暴日(d)        机械设备高度(m)
≤15        ≥50
>15≤40        ≥32
>40≤90        ≥20
>90及雷灾特别严重的地区        ≥12
二、防雷装置的构成及技术要求。
施工现场的防雷装置一般由避雷针、接地线和接地体三部分组成。避雷针,装在高矗建筑物的塔吊、人货电梯、钢脚手架等的顶端。机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2米;接地线,可用截面积不小于16mm的铜导线,或用截面积不小于12mm的铜导线,或用直径不小于∮8的圆钢,也可用该设备的金属结构体,但应当保证电气连接;接地体有棒形和带形两种。棒形接地体一般采用长度1.5m、壁厚不小于2.5m的钢管或5*50的角钢。将其一端垂直打入地下,其顶端离地面不小于50cm,带形接地体可采用截面积不小于50mm,长度不小于3m的扁钢,平卧于地下500mm处。防雷装置的避雷针、接地线和接地体必须焊接(双面焊),焊缝长度应为圆钢直径的6倍或扁钢厚度的2倍以上。施工现场所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于10Ω。
各类建筑物防雷措施应采取防直接雷和防雷电波侵入的措施。建筑物可以利用基础内钢筋作为接地体;可利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线;应将45m以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接以防侧击雷;建筑物上面可装设避雷针、避雷带、避雷网。
架空线路防雷措施应有设避雷线;提高线路本身的绝缘水平;用三角形顶线作保护线;装设自动重合闸装置或自重合熔断器。
三|交、配电所的防雷措施。
装设避雷针、用来保护整个变、配电所建(构)筑物,使之免遭直击雷;高压侧装设阀型避雷器或保护间隙。主要用来保护主变压器,以免高电位沿高压线路侵入变电所,损坏变电所这一最主要的设备,为此,要求避雷器或保护间隙应尽量靠近变压器安装,其接地线应与变压器低压中性点及金属外壳连在一起接地。低压侧装设阀型避雷器或保护间隙主要在多雷区使用,以防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器的绝缘。当变压器低压侧中性点不接地时,其中性点也应加装避雷器或保护间隙。