找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: smquan

求救:露天的柴油罐避雷设施怎么设计?

[复制链接]
发表于 2004-8-1 05:01 | 显示全部楼层
以下是引用smquan在2004-7-24 14:42:54的发言:
阿文,你是科龙的!我都来科龙面试过,你们安全部的部长姓肖,江西的,不会就是你吧!不过本人水平有限,没能到科龙工作!


我来科龙才一年左右
原来的领导已经去江西科龙任行政部长了
现在换了一个领导
发表于 2004-8-1 08:20 | 显示全部楼层
可以告诉我关于科龙的信息吗?
发表于 2004-8-1 21:11 | 显示全部楼层
你想知道什么?
发表于 2004-8-1 21:13 | 显示全部楼层
楼主,关于柴油罐的避雷针,在安装的时候,必须考虑与呼吸阀的水平距离。
我记得标准上好象说水平距离是3米(还是2米?)
发表于 2004-8-10 10:11 | 显示全部楼层
罐体不少于两处接地,接入地下其间距不应大于30米,接地电阻满足一定的要求,可能是10欧姆
假如罐顶厚度大于4mm,则可以不装接闪器,否则需要的
每年进行一次的法定检测!
发表于 2007-8-23 21:49 | 显示全部楼层
看来这里弄罐的还不少,大家多交流啊
发表于 2007-8-24 10:28 | 显示全部楼层
金属壁厚度小于4毫米时,应设防直击雷设施(如安装避雷针等);金属壁厚度大于4毫米时,可不装防直击雷设施,但在多雷区仍需要考虑装设防直击雷设施;固定顶金属油罐的呼吸阀、安全阀必须装设阻火器;所有金属油罐必须作环型防雷接地,接地点不小于两处,其间弧形距离不大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米;罐体装有避雷针或罐体作接闪器时,接地冲击电阻不大于10欧。

建议找专业设计院进行设计。
发表于 2007-11-6 20:54 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

不用安装避雷针,只要有两点接地,并且电阻不大于10欧即可。新的防雷规范规定,壁厚大于4MM的容器不用设避雷针。
发表于 2007-11-6 20:56 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

就这么个柴油罐都要找专业人来设计,这碗饭就难吃了!
发表于 2007-11-6 20:59 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

建议你搭个棚,或漆上隔热漆,再在两个方向打两处地极解决,这点事别总烦领导。
发表于 2022-3-29 16:08 | 显示全部楼层
请问最后咋解决的?
发表于 2022-4-2 08:52 | 显示全部楼层
柴油罐只需接地.. 目的是防止靜電儲積,
所以接觸表面只是導電體便可以了....
发表于 2024-10-14 11:00 | 显示全部楼层
导弹兵 发表于 2007-11-6 20:54
不用安装避雷针,只要有两点接地,并且电阻不大于10欧即可。新的防雷规范规定,壁厚大于4MM的容器不用设避雷 ...

何处的规范,请指教。