#1机厂用电电气危险源辨识
序号        危险点        危害后果        控制措施
1        6KV开关柜内静触头上挡板        在验电测绝缘必须打开挡板,这时母线侧档板也打开,容易出现误碰        1.        6KV负荷测量时必须认准下触头。上触头是母线,下触头是负荷静触头。
2.        6KV母线工作及备用进线开关柜内测量时必须认准触头。上触头是母线侧,下触头是高备变低压侧。
3.        在负荷侧挡板进行打孔,这样测负荷绝缘不用打开挡板。
2        6KV负荷开关试验位置拔二次插头        可能出现开关跌落,导致设备损坏及人身伤害        1.        应将运载小车推到位且固定好,才可进行拔二次插头操作。
2.        用力顶住开关才可进行解锁拔二次插头的操作。

3        6KV开关在停送电操作过程可能带负荷拉开关        起弧,造成人身伤害        1.        操作前必须将方式选择开关切至就地。
2.        在DCS操作界面启动挂牌功能
3.        严格执行操作票
4        6KV配电装置高压室内装设的消防测温光纤探头        脱落,可能会导致母线或负荷对地短路,起弧,设备损坏及人身伤害        1.        固定要牢靠
2.        定期检查,维护
5        电气继电室1、2号机组保护及高备变保护、以及直流系统都布置在同一室        易出现走错间隔误操作,造成机组误跳        1.        将1、2号机组保护柜做好明显标志,保证各个角度都能看清楚是1、2号机配电柜。

6        400V部分负荷开关存在停送电过程中由于400V开关没有方式切换开关,可能出现在操作过程中,DCS发指令合闸,造成带负荷拉刀闸或合刀闸。        起弧,设备损坏及人身伤害        1.        操作前必须确认开关在分闸状态,断开控制电源后方可以操作。
2.        严格执行操作票。
3.        在DCS操作界面启动该负荷开关挂锁功能
7        400V插入式开关,停电时没有明显断口,不利于测绝缘及检修隔离。存在随时触电可能。
        触电;检修时没有明显分断点。        1.        每次停电后必须用验电笔验明无电、通过表计及开关分合闸指示加以判断,
2.        检修时,应将插入式开关拔出或将开关后出线拆开。
3.        带远方DCS操作的,应在DCS操作界面启动该负荷开关挂锁功能
8        #1、2机组UPS布置在同一配电室,易走错间隔        误停、送电,造成正常机组误跳,或设备损坏、人身伤害        1.        将1、2号机组UPS用隔板分开,并做好明显标志,保证各个角度都能看清楚是1、2号机UPS设备。

9        现场二次接线端子存在没有挂端子牌,且工艺较差,可能存在接错        造成运行、检修查线困难,易出错,造成不必要机组或设备误跳、误合。        1.        整改,按设计院图纸接好线并挂好端子牌
2.        整理好接线工艺
3.        调试单位进行对线,做试验,确保接线及动作正确
10        现场部分预留电缆孔、洞,未做好封堵工作,         可能造成人身伤害事故        1.        做好安全封堵措施
2.        孔洞、电缆沟必须盖好盖板或增设围栏
11        高备变原来漏点,进行补焊工作,可能造成变压器油油质不合格        造成无法判断高备变运行后是否正常        初次送电前必须对高备变油质进行重新化验,确保油质合格
12        现场配电室较乱,人员多,不好控制        可能造成带电设备误碰,设备损坏、人身伤害        1.        设保安人员,进行出入登记管理
2.        进行工作必须办理工作票,并严格执行监护制度
3.        厂部及部门安全专工加强现场安全检查,以便及时发现并制止违规
13        各配电室卫生较差        可能造成设备误动        加强打扫卫生,与外界相通的孔洞应封堵
14        部分配电室温度高        造成设备运行不稳定,误跳        1.        投运中央空调
2.        加装临时空调且安装位置合理
15        现场设备名称及KKS码仍存在一些错误,         易造成误操作        1.        进行名称及KKS码校对,尽快发现问题,提出修改
2.        进行运行人员设备确认培训工作
16        #1、2机组凝泵4套变频器集中同一配电室,发热量很大        运行时温度高,变频器故障率增加,造成机组误跳        1.        保证中央空调连续运行良好
2.        增加足够的备用空调,以防中央空调故障时投运
17        电气DPU柜布置在#1、2机组电气继电器室,该室设施及卫生很难保证DPU柜内设备正常运行        可能造成设备误动,机组误跳        1.        加强电气继电器室卫生清扫
2.        完善孔洞的封堵
3.        加装足够备用空调,以防中央空调故障时投运
18        集控室#1-4机组控制布置同一控制室         可能出现走错间隔误操作,误跳机        1.#1-4机组控制台做好明显标识
2.对运行、检修以及相关人员进行培训。使每一位都清楚
3.操作前必须仔细确认

19        6KV备自投装置存在手跳无法闭锁自投,即手动跳工作进线开关会联动备用进线开关        自投时母线充电可能出现设备损坏,人员触电        1.        手跳工作进线开关前必须投入备自投装置柜对应停电段的闭锁自投压板
2.        手跳工作进线开关前,退出备用进线开关柜的备自投合闸压板
3.        手跳工作进线开关前,将备用进线开关拉至试验位置
1        全厂所有干式变高低压侧的门户,没有闭锁        带电后可能出现触电危险        1.各门户加固,标识:高压危险,防止触电。

2.恢复门户闭锁功能或加上锁头。
                                          

                                                        电气专业
                                                            2008年9月15日
发表于 2009-4-13 16:18 | 显示全部楼层
说的真详细啊
发表于 2009-4-15 08:30 | 显示全部楼层
现在危险因素辨识要分一级作业,二级作业,三级作业,按操作规程步骤一步步查找
发表于 2009-6-7 23:22 | 显示全部楼层
说的真详细啊
发表于 2009-6-8 11:50 | 显示全部楼层
挺专业的,看不懂
发表于 2009-7-21 16:10 | 显示全部楼层

急问

有电气检修专业的危险源辨识吗?
发表于 2009-8-26 05:59 | 显示全部楼层
详细,干练,应该加精
发表于 2009-9-17 11:24 | 显示全部楼层
受用、谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-7-1 01:59

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表