自给式正压空气呼吸器(C 900)使用及维护说明
     使用环境:
——瓦斯气
——有毒颗粒和悬浮颗粒
——缺氧环境(氧气低于17%
——火灾烟雾
请注意C900呼吸器可同时保护使用者的呼吸系统和面部。
在异常恶略的环境中使用C900呼吸器必须同时使用辅助保护用品,例如:手套,鞋,气密防护服,头盔等。
使用说明:
一、
使用前准备工作
1、戴前首先打开气瓶开关,会听到警报器发出短暂的音响;气瓶开关
完全打开后,检查空气的贮存压力,一般应在28-30Mpa(280-300kg f/cm2)。当空气呼吸器的储存压力低于20 Mpa(200kg f/cm2),须及时更换气瓶或重新充装气瓶压力。
2、关闭气瓶开关,观察压力表的读数,在1分钟时间内压力下降不大于
2Mpa,表明供气系统气密完好。
3、供气系统气密完好后,轻轻按动供给阀膜片,观察压力表示值变化,当
压力降至5-6Mpa时,警报器气笛发出音响,同时也吹洗一次警报器通气管路。
注:空气呼吸器不使用时,每月按此方法检查一次。
二、
使用方法
1、呼吸器背在人体身后,根据身材可调节肩带、腰带,并以合身牢靠、
舒适为宜。
2、全面罩的镜片应经常保持清洁、明亮。将面罩与供给阀相连,(平时也
可以连接使用),并将全面罩上一条长脖带套在脖子上,使用前全面罩跨在胸前,以便佩戴使用。
3、使用时首先打开气瓶开关,检查气瓶的压力,使供给阀转换开关处于关闭状态,然后将快速插头插好插牢。
4、佩戴好全面罩,进行2-3次的深呼吸,感觉舒畅,将全面罩系带系紧,使全面罩与面部有贴合良好的气密性。检查全面罩气密性的方法:检查面罩是否已有缺损,特别是侧缘面屏,阀门和束带部分。
4.1将挂带挂在颈上,是面罩的面屏向下,一手提住束带的中心。
4.2将面罩由下鄂部套入并贴合面部,把五点束带的中心放在头顶的后方。
4.3均匀地拉束带的五个端部,由上至下调节束带,使其适当束紧。
用手掌心堵住面罩的接口,呼气然后屏住呼吸。使其应感觉到面罩紧贴面部,直到恢复呼吸为止。如果在10秒钟之内操作人员感觉到气憋说明面罩的气密性是好的。
  5、在佩戴不同系列的空气呼吸器时,佩戴者在使用过程中,应随时观察压力表的指示数值。当压力下降至4-6Mpa应撤离现场,这时警报器也会发出警报音响告戒佩带者撤离现场。
  6、使用后可将全面罩系带卡子松开,从面部摘下全面罩,同时将供给阀转换开关转置于关闭状态。此时从身体上拆下呼吸器,并关闭呼吸器,并关闭气瓶开关。
  注:拔快速插头时,不要带气压拔开,可将供给阀转换开关置于开启位置,将呼吸器内残留气体释放出来,然后再拔开快速插头。
检查维护与保养
一、检查维护
  1、每月用检验仪检查一次
  2、使用后清洗;旋拧下全面罩上的供给阀;卸下背托的气瓶,擦净装具上的油雾或有毒有害灰尘,并检查有无损坏的痕迹;使用温和的中性消毒液洗涤面罩,然后用清水擦洗,洗净部位应自然干燥。
3、气瓶使用后必须重新充气。
二、保养
  1、气瓶
  A 气瓶的保管人员和操作人员应严格按照国家高压容器的使用规定进行管理和使用,要按气瓶上规定标记的日期使用,定期进行检验。
  B 充满气体的气瓶禁止在阳光下曝晒。不得碰掸“和划伤表面。油漆脱落应及时修补,防止气瓶壁生锈。
  C 气瓶内气体不能全部用尽,应该留有不小于0.05Mpa的剩余压力。
  D 小心拆装供气接头。
  2、供给阀
  A 从面罩上卸下供给阀,放松上盖,打开壳体,小心地拆下膜片进行清洗和检查。
  B 组合时必须按原样位置装复,接上供气软管后,开启气瓶阀,揿压转换开关2-3次,检查空气流量是否合适。
  3、全面罩
  A 呼吸器不用时,全面罩应放置在保管箱内,全面罩不能处于受压迫状态,收蓄在清洁、干燥的仓库内。橡胶件应避免受到阳光曝晒和有毒气体、灰尘等侵蚀。
  B 面窗镜片应防止过度受热变形,防止与硬物磨擦。
  C 呼气必须保持清洁,徽小的灰尘将会严重影响气密,清洁时特别注意呼气阀清洁。
  D 传声器使用中如部件损坏或其它原因需要对传声器重新装配时,应使膜片平整、松紧合适、上紧后盖应保证气密。
  4、减压器
  减压器上装有中压安全阀,当中压安全阀开启时,证明减压器内已超过规定的压力,是减压器阀门泄漏,应立即修理减压器阀门,特别注意:此时不是中压安全阀漏气,在任何时候不能调整安全阀的调节螺丝。

[ 本帖最后由 潜水艇 于 2009-6-6 17:49 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1安全分 +10 收起 理由
潜水艇 + 10 新手发贴,鼓励一下

查看全部评分

发表于 2009-6-6 17:24 | 显示全部楼层
我们刚刚学习完,还要照相呢!!!!
发表于 2009-6-7 12:52 | 显示全部楼层
好帖、顶!
发表于 2009-10-3 11:35 | 显示全部楼层
是不错.值得学习.
头像被屏蔽
发表于 2009-10-12 16:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-13 09:11 | 显示全部楼层
是不错.值得学习.
要是有图片就更好了
发表于 2009-10-21 09:16 | 显示全部楼层
参考学习一下!
发表于 2010-1-22 16:02 | 显示全部楼层
图片为什么不贴上呢
发表于 2010-5-6 10:04 | 显示全部楼层
不错的学习材料,谢谢楼主。
发表于 2010-5-6 10:12 | 显示全部楼层
我们公司会给每个新来的保安培训这BD2100标准正压呼吸器与B级全密封防化服
发表于 2010-6-1 16:54 | 显示全部楼层
1分钟时间内压力下降不大于
2Mpa
漏气严重了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-16 04:44

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表