找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 寒风飞雪

照明设备要用安全电压吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-6 10:11 | 显示全部楼层
这个问题未接触过,以前使用的是100V电压,30毫安漏电保护。
发表于 2009-8-7 01:05 | 显示全部楼层
没时就没问题,出事了安全电压也是有问题
发表于 2009-8-14 09:24 | 显示全部楼层
操作台上如果有线路相连,应设好接地,另外台面电压应用36V安全电压。
发表于 2009-8-24 18:50 | 显示全部楼层
正确,讲的都很好。
发表于 2009-8-26 12:38 | 显示全部楼层
根据现场环境而定
发表于 2009-8-30 18:59 | 显示全部楼层
地面的大光灯应当用什么电压
发表于 2009-10-22 13:27 | 显示全部楼层
不对,如果是行灯必须使用安全电压,受限空间、潮湿地点使用12VP电压
发表于 2009-10-22 15:47 | 显示全部楼层
厂里有钱的话,照明都用安全电压才好呢,谁能提供以下安全电压方面的国家标准?
发表于 2009-10-22 23:21 | 显示全部楼层
不是特殊环境的话,没必要!
发表于 2010-6-15 14:22 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢分享啊。。。。
发表于 2011-2-24 08:16 | 显示全部楼层
上面有两种看法,请大家拿出参考的国家标准出来才有说服力,不然还是没有效果,听的我云里雾里的!
发表于 2011-2-24 08:23 | 显示全部楼层
SY6444-2000规定:
5.6.14 特殊场所照明安全电压应符合下列规定:
  a) 高温及有导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
  b) 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压应不大于24V。
  c) 在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作照明,电源电压应不大于12V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册