消防设施与器材安全检查表
                                              编号:        
检查项目        序号        检  查  内  容        检查记录       



器        1        现场应按标准要求配置,并建立灭火器登记台帐。               
        2        应落实维护人职责,人员应熟练掌握操作方法





在职压力指示器的指针应指在绿区;指示器的指针应指在绿区;指示器的指针应指在绿区;器的指针应指在绿区;               
        3        定置摆放,不能挪作它用、摆放稳固,避免日光曝晒和强辐射热;               
        4        保险销和铅封是否完好、灭火器是否在有效期内;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试;               
        5        灭火器压力表外表面是否变形、损伤,灭火器压力指针应指示在绿色区域;               
        6        灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象、铭牌是否完整清晰;               
        7        喷嘴是否有变形、开裂、损伤;               
        8        喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;               
        9        灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等;影响使用的缺陷;               
        10        灭火器的橡胶、塑料件、导管是否变形、变色、老化或断裂;               





统        11        应急消防水池应处于满水状态;               
        12        消防管网在正常情况下保持0.65Mpa的水压;消防水泵在应急使用时应能及时增压至1.1Mpa以上;               
        13        管网应畅通、阀门转动灵活,不漏水。消防水井按图纸编号,井盖完好;               
        14        室外消火栓外观清洁、周围无杂草、不漏水;                
        15        消防水炮转动灵活、不漏水,压力表与阀门扳手齐全;定期试射,1次/月;               
        16        消火栓箱之门,开启应灵活,操作应无障碍;               
        17        消防水带应防雨、防潮、避光保存,定期检验完好;               

        三
泡沫
灭火
系统        18        贮罐内泡沫应无泄漏现象;泡沫更换周期二年一次;               
        19        贮罐及各附属阀门应开启应灵活;               
        20        泡沫管道控制阀开启应灵活;               
        21        泡沫系统管线标识应清楚,走向正确;               
        22        泡沫系统启用后应及时清洗加药;               
        23        泵及电机完好;               

记事:




























       
受检查部门                岗位                负责人               
检查负责人                检查人                检查日期         年  月  日
发表于 2009-8-10 11:02 | 显示全部楼层
不错,很有针对性。
发表于 2009-8-10 11:24 | 显示全部楼层
比较齐全,连适用的法律都有了,但要是像我这样,单位太多的灭火器(我单位有700多个),要是一个一张纸,可是一大叠的了,保管起来很不方便,不过还是谢谢楼主,看看能不能在你那里学到东西融会到我的表格上了
发表于 2009-8-10 12:37 | 显示全部楼层
看看,学学
发表于 2009-8-10 12:38 | 显示全部楼层
不错的内容,顶
发表于 2009-8-10 14:35 | 显示全部楼层
检查标准比较齐全,借鉴一下
发表于 2009-8-10 14:46 | 显示全部楼层
谢谢,采纳了,比我编制的好.
发表于 2009-8-10 15:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2009-8-10 15:32 | 显示全部楼层
好呀,多多一闪呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 14:15

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表