< align=center><STRONG>北京市昌平县回龙观区霍营乡塑料厂锅炉爆炸(1985年)<p></p></STRONG></P>
< ><B >一、事故概况及经过</B><B ><p></p></B></P>
< ><FONT face="Times New Roman">1985</FONT>年<FONT face="Times New Roman">11</FONT>月<FONT face="Times New Roman">14</FONT>日<FONT face="Times New Roman">10</FONT>时<FONT face="Times New Roman">14</FONT>分,昌平县回龙观区霍营乡塑料厂一台热水供暖锅炉发生爆炸,造成锅炉房倒塌,两名司炉工人死亡,爆炸波及面积约<FONT face="Times New Roman">100</FONT>平方米,直接经济损失约为<FONT face="Times New Roman">1</FONT>.<FONT face="Times New Roman">6</FONT>万元。<p></p></P>
< >爆炸发生后,乡领导、乡公安人员立即赶赴现场,对现场进行封锁和保护。当日北京市劳动局、北京市农场管理局,昌平县有关单位的人员对现场进行勘测和调查。<p></p></P>
< ><FONT face="Times New Roman">1</FONT>.锅炉房<FONT face="Times New Roman">(</FONT>砖墙和大约<FONT face="Times New Roman">40</FONT>平方米的石棉瓦<FONT face="Times New Roman">)</FONT>倒塌。<p></p></P>
< ><FONT face="Times New Roman">2</FONT>.锅炉烟筒<FONT face="Times New Roman">(Φ300</FONT>毫米,长约<FONT face="Times New Roman">1</FONT>.<FONT face="Times New Roman">5</FONT>米<FONT face="Times New Roman">)</FONT>,向西北方向倾倒下落,砸坏邻近房屋的前沿及门窗。<p></p></P>
< ><FONT face="Times New Roman">3</FONT>.锅炉炉体向东飞出<FONT face="Times New Roman">34</FONT>米,垂直落地,炉胆向西飞出撞毁锅炉房西墙及距锅炉房西墙<FONT face="Times New Roman">2</FONT>米远的食品厂库房东墙,离开原地<FONT face="Times New Roman">4</FONT>米后停住,炉胆炸成梅花形开口状。<p></p></P>
< ><FONT face="Times New Roman">4</FONT>.烟筒根部斜三通接筒随炉体向东飞出约<FONT face="Times New Roman">40</FONT>米落地。<p></p></P>
< ><FONT face="Times New Roman">5</FONT>.所有与本体连接的管路全部断离炉体,通往各处的管路被房屋砸断或弯曲变形。<p></p></P>
< ><B >二、事故原因分析</B><B ><p></p></B></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1</FONT>.无证司炉误操作<p></p></P>
<P >操作该锅炉的三名司炉工都是未经培训的无证司炉;不懂得操作。事故发生时,锅炉出水口总阀门关闭<FONT face="Times New Roman">(</FONT>但未关到底<FONT face="Times New Roman">), </FONT>锅炉进水管阀门打开且装有逆止阀。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2</FONT>.锅炉安全阀等安全附件不全<p></p></P>
<P >该锅炉是将别厂报废的锅炉用低价买来后私自进行改装而启用的,锅炉本体上未装安全阀等安全附件。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">3</FONT>.缺乏法制观念<p></p></P>
<P >霍营乡塑料厂有关领导不懂锅炉安全法规,购置和使用报废锅炉,并未办理任何手续,同意使用未经培训的司炉工,也未制订任何管理制度。<p></p></P>
<P ><B >三、防止同类事故的措施</B><B ><p></p></B></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">1</FONT>.严禁将已报废锅炉作承压设备使用。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">2</FONT>.司炉人员必须经过培训考核合格,才能独立操作。<p></p></P>
<P ><FONT face="Times New Roman">3</FONT>.安全附件必须灵敏可靠。<p></p></P>