问题请教。近看一网友发问,摘录于下。
1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;
2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?
4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。
对电气不太了解,希望知道朋友告知。谢谢。
发表于 2009-10-24 19:56 | 显示全部楼层
版主要把这帖子申精啊,我现在对现场的电力安全也是一点不懂。有哪位高人能回答楼上的问题吗?谢谢了
发表于 2009-10-28 17:30 | 显示全部楼层
支持,大家都交流下啊,指导指导我们这些菜鸟
发表于 2009-10-30 11:28 | 显示全部楼层
怎么封贴了呢?
发表于 2009-10-30 11:54 | 显示全部楼层

什么呀

怎么看不见????
发表于 2009-10-30 12:49 | 显示全部楼层
怎么了 啊
发表于 2009-11-1 21:53 | 显示全部楼层
安全实在太重要了
发表于 2012-7-9 13:59 | 显示全部楼层
楼主的帖子被封了?没人回答?人不少啊,什么情况
发表于 2012-7-10 11:22 | 显示全部楼层
问题请教。近看一网友发问,摘录于下。
1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;
    对!《低压配电设计规范》GB50054-95附录中有说明。

2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
    对!局部实现TN-S接零保护系统。

3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?
    是,不需要做重复接地,如果距离较远时,分配电箱应做重复接地,开关箱距配电箱一般不超过30米,因此不需要做重复接地。

4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。
    是,无需打接地体了。已经做了接零保护了。
发表于 2012-9-1 17:51 | 显示全部楼层
安全重要,却很尴尬
发表于 2012-11-6 22:58 | 显示全部楼层
没看到。。。。。
发表于 2012-12-2 11:05 | 显示全部楼层
嗯,学习了!