问题请教。近看一网友发问,摘录于下。
1.变压器至总配电箱是否就是三相四线制,对不对;
对!《低压配电设计规范》GB50054-95附录中有说明。
2.总配电箱接地后,就使用三相五线,这个对吗?
对!局部实现TN-S接零保护系统。
3.总配电箱接地后,是否将总配电箱出线端的五线中的PE线与分配电箱、开关箱外壳接上就可以了,此时分配电箱和开关箱无须再重新打接地体与分配箱、开关箱外壳接上吧。是不是就分配电箱和开关箱不需重复接地了?
是,不需要做重复接地,如果距离较远时,分配电箱应做重复接地,开关箱距配电箱一般不超过30米,因此不需要做重复接地。
4.从开关箱出来的PE线与设备、机械的外壳直接接上就可以了,设备、机械的外壳无须重新打接地体了吧。
是,无需打接地体了。已经做了接零保护了。 |
|