CX—JL—12—01
重大危险源清单
部门:济南城建工程公司第四分公司                                                                                    3
页第
1

序号
危险源
可能导致的事故
评价
控制措施
危险程度
备注
L
E
C
D
1
车况不好酒后疲劳驾驶引发事故
车祸人员伤害
3
6
7
126
加强安全监督,制定相应措施绝对禁止酒后及疲劳驾驶
显著危险,
需要整改
2
办公区内线路短路引发易燃物
火灾
1
10
7
70
安排专职电工定期检查维护,安装漏电保护器,配备灭火器
显著危险,
需要整改
3
现场食堂液化气导管老化液化气泄露
火灾爆炸
1
10
7
70
每月更换一次
显著危险,
需要整改
4
基坑作业无基坑支护方案或方案不合理
塌方并造成人员伤害
1
10
15
150
根据土质、挖深按规定制定方案。工序开工前由项目负责人进行检查并实施
显著危险,
需要整改
5
基坑作业基坑周围未设警示标志
高处坠落人员伤害
3
6
7
126
专职安全员负责警示标志的设置与检查工作。夜间悬挂警示灯
显著危险,
需要整改
6
基坑作业放坡不符合安全要求
土方塌陷造成人员伤害
6
6
3
108
根据土质、挖深按规定放坡,雨季施工可适当加大放坡。土质较差或有危险处加以支撑。
高度危险
立即更改
7
基坑作业时材料的堆放距基坑过近
材料塌陷、坠落
6
6
3
108
按规定进行材料堆放,基坑周围设置围挡
显著危险,
需要整改
8
基础开挖作业距基坑边过近
设备颠覆、人员伤亡
3
6
7
126
加强机械机械操作人员的教育,施工时有专职的安全人员现场指挥
显著危险,
需要整改
9
临时用电无漏电保护器或漏电保护器参数不符合要求
人员触电
3
10
7
210
由持证上岗的电工进行检查,按《漏电保护器安全管理规定》整改后并经验收后方可使用
高度危险,
需立即整改
10
配电箱无门、无锁、或未使用铁制配电箱
人员触电
3
7
10
210
由专职安全人员与电工进行检查并负责维修,经验收合格后方可使用
显著危险,
需要整改
11
石方爆破爆破作业警戒范围过小
人员伤害及物品损害
1
6
15
90
扩大作业安全范围,组织人员对现场子进行秩序维护
显著危险,
需要整改
济南城建工程公司         编制: 王磊                审核;                  审批:                            日期:2004325
CX—JL—12—01
重大危险源清单
部门:济南城建工程公司第四分公司                                                                                    3 页第
2

序号
危险源
可能导致的事故
评价
控制措施
危险程度
备注
L
E
C
D
12
石方爆破哑炮的排除作业
异常情况下引起爆炸造成人员伤害
1
6
15
90
哑炮的排附应编制预案,排险时应着相应的防护用服
显著危险,
需要整改
13
炸药运输雷管、炸药混装运输
爆炸引起重大伤亡事故
3
3
15
135
严格按照运输规定运送物品,不得混装,并有专门负责人进行全程跟踪运送
显著危险,
需要整改
14
爆破风镐作业风镐的强振动
振动伤害
6
6
3
108
佩带安全防护用品,定期检查
显著危险,
需要整改
15
异常情况下有人进入挖掘机作业半径内
人员受伤
3
6
7
126
加强对机械操作人员的定期教育,在大型机械施工时有专人指挥
显著危险,
需要整改
16
特种机械操作人员无上岗证
人员伤亡、车辆毁损
3
6
7
126
使用机械必须有上岗证书,无证都一律不准使用
显著危险,
需要整改
17
驾驶员酒后、疲劳驾驶或交通肇事
人员伤亡、车辆毁损
1
6
15
90
绝对禁止酒后驾驶,对于正常连续驾驶不应超过4小时,教育驾驶人员遵守交通规则
显著危险,
需要整改
 
18
在危险或交通繁忙地段无明显警告标志
人员伤亡
3
6
7
126
在重要部位设置安全标志,有专门人员进行现场维护和输导
显著危险,
需要整改
 
19
钻机作业工作异常,长时间吸入粉尘
中毒,职业病
1
6
15
90
工作时戴防护口罩,定期进行体检
显著危险,
需要整改
 
20
土石方挖运超载行使造成制动失灵
人员及车辆损害
3
6
7
126
严格按照操作规程进行操作,严禁超载等行为
显著危险,
需要整改
 
21
未按规定对检查井井口未进行覆盖、无警示标志
人员伤害
3
10
3
90
井口应设置警示设施,并有专人进行巡视
显著危险,
需要整改
22
未对机械人员进行管线、电缆安全技术交底
原有管线断裂、冒溢、泄露及通信中断
3
6
7
126
沟槽开挖时要对机械操作人员进行动技术交底
显著危险,
需要整改
济南城建工程公司         编制:王磊                  审核;                  审批:                            日期:2004325
CX—JL—12—01
重大危险源清单
部门:济南城建工程公司第四分公司


3
页第
3

序号
危险源
可能导致的事故
评价
控制措施
危险程度
备注
L
E
C
D
23
回填施工未同时回填,造成构筑物受力不均
坍塌
6
6
3
108
严格按照操作规程进行施工,施工技术人员对回填施工应具备施工方案
显著危险,
需要整改
24
回填施工未按规定拆除支撑
坍塌
6
6
3
108
严格按照操作规程进行施工,施工技术人员对回填施工应具备施工方案
显著危险,
需要整改
25
管道施工吊装作业操作、指挥不当
坠落造成人员伤害
6
3
7
126
有专门人员负责指挥,操作人员必须持有上岗证书
显著危险,
需要整改
26
顶管作业无施工组织设计(施工方案)
坍塌、人员伤亡
3
6
7
126
工序开公前应安排施工方案并对施工人员进行交底
显著危险,
需要整改
27
顶管作业工作坑内作业人员未戴安全帽
人员伤害
3
6
7
126
加强安全教育,每日开工时组织检查,没有佩戴安全帽的严禁进入施工现场
显著危险,
需要整改
28
道路面层施工摊铺机、压路机撞人
人员伤害
3
6
7
126
专人负责现场维护,机械操作人员持证上岗
显著危险,
需要整改
 
29
砼面层施工切割机锯缝未按操作规程操作
人员及机械损害
6
6
3
108
机械使用前应检查,使用中严格按照操作规程进行操作
显著危险,
需要整改
 
30
实验设备未作保护接零、无漏电保护器
触电
6
6
3
108
有专职电工对设备进行检查与维修,经安全人员验收后方可使用
显著危险,
需要整改
 
31
试验设备配置的漏电保护器不符合要求
人员触电
6
6
3
108
有专职电工对设备进行检查与维修,经安全人员验收后方可使用
显著危险,
需要整改
 
32
试验作业时违反操作规程
化学伤害
6
6
3
108
按照操作规程进行操作
显著危险,
需要整改
33


显著危险,
需要整改
济南城建工程公司         编制:王磊                  审核;                  审批:                            日期:2004325
发表于 2010-3-16 07:53 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2010-3-16 08:02 | 显示全部楼层
谢谢啦,不错的资料
发表于 2010-7-7 16:37 | 显示全部楼层
谢谢,帮有,你这么吴思
发表于 2010-7-8 16:54 | 显示全部楼层
学习一下,但没有分类
发表于 2010-7-8 17:54 | 显示全部楼层

21212

12222222222222222222222222222222222
发表于 2010-7-8 18:14 | 显示全部楼层
很有借鉴的意义
发表于 2010-7-10 21:53 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提供,正有用
发表于 2011-11-12 16:05 | 显示全部楼层
看看,与我们的区别.学习
发表于 2011-11-12 16:07 | 显示全部楼层
没有附件哦
发表于 2011-11-12 16:11 | 显示全部楼层
是不是搞错了呀,分扣了,资料下不下来阿
发表于 2011-11-12 16:11 | 显示全部楼层
我的分扣了,资料下不下来阿
发表于 2011-11-12 16:12 | 显示全部楼层
如果楼主看到的话,可以发给我阿.
jiangsuling@126.com
谢谢了!
发表于 2012-4-17 11:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2012-7-26 15:42 | 显示全部楼层
看看再说。。。。。
发表于 2020-9-23 10:46 | 显示全部楼层
非常感谢,下载下来看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2026-5-3 15:50

Powered by anquan X3.9 Licensed

© 2003-2026 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表