空气呼吸器使用方法及注意事项
1. 宏观检查。检查各部件是否完好,腰带,肩带放至最大状态。
2. 气瓶压力,气密性,报警压力检查。按下锁止阀,打开瓶阀,压力表读数应大于240bar;然后关闭阀门,观察压力表读数每分钟下降不得大于2bar;按下通气供给按钮,报警哨应在55±5bar鸣响。关闭阀门时必须将手轮向进按,顺时针旋转关闭。
3. 气瓶阀门和背托朝下,利用肩式背上呼吸器,调整腰带、肩带,后锁紧。
4. 按下锁止阀,打开气瓶阀。
5. 单手托住面罩将面罩口鼻罩与面部完全贴结合,另一只手将头带向后拉罩住头部,调节头带松紧度直至完全贴合且佩戴舒适,用手按住面罩进气口,吸气检查气密性。
6. 将供气阀接口与面罩接口吻合,然后握住面罩吸气根部,左手把供气阀向里按,当听到喀嚓声既安装完毕。
7. 应呼吸若干次检查供气阀性能。吸气和呼气都应舒畅,无不适感。
8. 所有佩戴应在安全区域进行,严禁在毒区内卸下面罩讲话。
9. 使用过程中要注意报警器发出的信号,听到报警信号应立即撤离毒区。
10. 使用完毕后应及时关闭气瓶阀。
[ 本帖最后由 fxl1392010 于 2010-4-26 10:27 编辑 ] |
|