发表于 2005-7-2 12:43 | 显示全部楼层
油罐上是可以动火的,只要做到五不动火 就可以了!
发表于 2005-7-4 22:57 | 显示全部楼层

具体说明一下

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>所以郁闷</I>在2005-7-2 0:43:17的发言:</B><BR>油罐上是可以动火的,只要做到五不动火 就可以了!</DIV>
<>一级动火票是必然要开的
<>油罐顶的封口是否要打开
<>电焊的作业部位不同是不是采取的方式也不同
<>请详细说明一下</P>
发表于 2005-7-8 05:13 | 显示全部楼层
没按规定进行办票、排油、通风、检测、动火吧??因为这些人不知道油罐就是老虎!~[em05]
发表于 2005-7-10 05:54 | 显示全部楼层
<>1、断开进出口阀门;</P>
<>2、用蒸汽吹洗罐内;</P>
<>3、检测罐内气体是否符合要求;</P>
<>4、符合要求,开始动火作业;不符合要求,再从第一步开始。</P>
发表于 2005-7-11 20:35 | 显示全部楼层
电厂的事情很难讲的,我觉得这起事故基本上不会处理的太严重。
发表于 2005-7-11 20:49 | 显示全部楼层
现在的工人很难给他们说懂一些大的道理的,说了他们还是怎么省事怎么干啊
发表于 2005-7-11 20:50 | 显示全部楼层
<>还真是不知道,谢谢楼上的朋友们。</P>
<>有个苯问题,请教:</P>
<>吹扫,用蒸汽,能吹扫干净吗?</P>
<>我没见过焊接油罐,我见过焊接油桶,爆炸了,那油桶,板金工敲不了那么圆。</P>
发表于 2005-7-12 00:28 | 显示全部楼层
<>油渍是不可能吹扫干净的</P>
<>但吹扫的目的不是为了这个</P>
<>而是针对容器中的爆炸性混合气体</P>
发表于 2005-7-14 03:02 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>ly7759</I>在2005-6-30 17:15:32的发言:</B><BR>我昏?有大量油的情况下可以动火吗?这怕不是动火票能解决的吧?</DIV>
<>有大量油的时候你干吗动火?难道不能抽干先??也可以采取HAN阻隔防爆技术,它可以保证你的油罐不爆炸,但是还是会着火的啊。</P>
发表于 2005-7-14 03:05 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>ehssaint</I>在2005-7-13 15:02:43的发言:</B><BR><BR>
<>有大量油的时候你干吗动火?难道不能抽干先??也可以采取HAN阻隔防爆技术,它可以保证你的油罐不爆炸,但是还是会着火的啊。</P></DIV>
<>而且要你的油罐采用了HAN阻隔防爆技术,不然的话。。。。。后果很严重。</P>
发表于 2005-7-14 11:02 | 显示全部楼层
<>关于油罐焊接技术各位说的都很全了,我在这里也就没有什么好再说的了</P>
<>但至于这件事故的发生,是否有专门的安全管理人员在检查作业前负责油罐焊接技术的落实工作、排除危险因素、是否在作业中现场监督操作工的危险动作。。。。这些人为的因素还是应该考虑的。。。(身为安全管理人员应该是员工的保护神。。。建议开展自我批评。。。个人观点。。)</P>
<>至于事故发生之后,隐瞒事故,谁有那么的胆子??!</P>
发表于 2005-7-14 23:26 | 显示全部楼层
当事人的胆子也够大了,有油的时候还动火
发表于 2005-7-14 23:39 | 显示全部楼层
已构成重大责任事故罪,动火者判7年,相关领导判7年(违章指挥,且与相临单位的罐距离太近。
发表于 2005-10-13 04:50 | 显示全部楼层
    按"安规"的规定,在油管上是不能动火的,若要动火必须将管内的油清洗干净。更不用说油罐了,有油的时候是不能动火的,采取措施和办一级动火票都不行!
发表于 2005-10-22 09:49 | 显示全部楼层
安措不到位
发表于 2005-10-26 03:23 | 显示全部楼层
电厂死这么多人还是罕见的,重处是一定的