电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?

[复制链接]
发表于 2005-5-26 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<FONT size=4>电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么?</FONT>  
发表于 2005-5-27 04:40 | 显示全部楼层
可以呀,这就是所谓的“点动”吧。
发表于 2005-5-27 07:25 | 显示全部楼层
新安装的电动机一般使用这种方法测试正反转,我们称之为点动。
发表于 2005-5-27 08:47 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>kscj_5883</I>在2005-5-26 19:25:10的发言:</B><BR>新安装的电动机一般使用这种方法测试正反转,我们称之为点动。</DIV>
<br>同意
发表于 2005-5-27 09:20 | 显示全部楼层
我学电力拖动时老师说可以这样试验。。。
发表于 2005-5-29 11:24 | 显示全部楼层
   如果是中、大型电机试转时,应该在完成电机的启动过程后再拉开开关。因为电机的启动电流是电机额定电流的5~8倍,试转要避免电机电流变化速率太大和开关触头的烧损的现象。
发表于 2005-5-30 00:35 | 显示全部楼层
说得非常对,点动时不能通、断太快,否则触头拉出的电弧来不及被熄灭,损坏开关或接触器。
[此贴子已经被作者于2005-5-29 12:36:40编辑过]