发表于 2010-2-10 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式柴油罐3个,距离罐约5米设置了避雷针,罐体全部至少2点接地,但罐体接地和避雷针接地连在一起,是否正确?避雷针是否应单独接地,不应与其它避雷共用接地体?
发表于 2010-2-10 16:21 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

单独接地,请查国家标准:建筑防雷接地标准,其中规定设计\施工\维护等内容非常详细
发表于 2010-2-10 21:54 | 显示全部楼层
建议你参考一下《GB 50057—94建筑物防雷设计规范》
发表于 2010-2-11 15:56 | 显示全部楼层
罐体壁厚大于4mm可以不按避雷针
发表于 2010-2-11 20:29 | 显示全部楼层
《建筑物防雷设计规范》对一类防雷建筑物,明确了独立避雷针应离保护物至少3米,问题是企业的50吨柴油灌属于二类防雷建筑物,对于独立避雷针是否必须与罐体接地体距离3米?避雷针是否必须距离罐体3米?
现在是已经设置了个避雷针,且避雷针已经和罐体接地连成一体。
发表于 2010-2-11 20:58 | 显示全部楼层
我认为独立避雷针不必与罐体接地体距离3米,但是避雷针必须距离罐体3米。
发表于 2010-2-16 09:07 | 显示全部楼层
这个问题,我们单位也有。避雷针和罐体接地连成一体,避雷针距离罐体不足3米,机械行业。《建筑防雷设计规范》都反复研究了多次,仅对一类有规定,其它好像还建议接在一起,究竟是避雷针,还是接地体距离罐体3米?那个标准规定的?
请化工行业老师指点!
发表于 2010-2-24 10:08 | 显示全部楼层
应单独接地,并与罐体保持3M 距离。如果罐壁厚度高与4MM,可以考虑不安装接地,但是接地点必须在3个以上。另外罐高及避雷针高度是多少?