(二)防火、灭火的基本方法
1、控制可燃物法
基本原理是限制燃烧的基础或缩小可能燃烧的范围。具体办法是:
a、以难燃烧或不燃烧的代替易燃烧或可燃烧材料(如用不燃材料或难燃料作建筑结构、装修材料);
b、加强通风,降低可燃汽体、可燃烧或爆炸的物品采取分开存放、隔离等措施;
c、用防火涂料浸涂可燃材料,改变其燃烧性能;
d、对性质上相互作用能发生燃烧或爆炸的物品采用分开存放、隔离等措施。
2、消除着火源法
其原理是消除或控制燃烧的着火源。具体方法是:
a、在危险场所,禁止吸烟、动用明火、穿钉子鞋;
b、采用防爆电器设备,安避雷针,装接地线;
用而形成的新的火点。冷却灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。
3、窒息灭火法
窒息灭火法上阻止空气注入燃烧区或不燃烧或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物质物不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是:
a、 用水土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物;
b、 喷洒雾状水、于粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物;
c、 用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备;
d、 密闭起火建筑、设备和孔洞;
e、 把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氧气、四氨化碳等)喷洒到燃烧物区或燃烧物上。
(二)根椐火灾类型,采用不同的灭火器材
1、按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型:
A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。
B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。
C类火灾为带电电气设备火灾;
D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾;
扑救A类火灾:一般可采用水冷却法,但对于忌水的物质,如布、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。
扑救B类火灾:首先应切断可燃液体的来源,同时将燃烧区容器内查燃液体排至安全地区,并用水冷却燃烧区可燃液体的容器壁,减慢蒸发速度;及时使用大剂量泡沫灭火剂,干粉灭火剂将液体火灾扑灭。
扑救C类火灾:首先应关闭可燃气阀门,防止可燃气发生爆炸,然后选用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器灭火。
扑救D类火灾:如镁、铝燃烧时温度非常高,水及其他普通灭火剂无效。钠和钾的火灾切忌用水扑救,水与纳、钾起反应放出大量热和氢,会促进火灾猛烈发展。应用特殊的灭火剂,如干砂等。
2、不同的灭火器材所适用的火灾类型:
一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如 A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。目前常用的灭火器有各种规格的泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。扑救带电火灾:用“1211”或干粉灭火器、二氧化碳灭火器效果好,因为这三种灭火器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人的事故。
A、 泡沫灭火器一般能扑灭A、B类火灾,当电器发生火灾,电源被切断后,也可使用泡沫灭火器进行扑救。
B、 干粉灭火器和二氧化碳灭火器则使用于扑救B、C类火灾。
C、 可燃金属火灾则可使用扑救D类的干粉灭火器进行扑救。
卤代烷(1211)灭火器主要用于扑救易燃液体、带电电器设备和精密仪器以及机房的火灾,这种灭火器内装的灭火剂没有腐蚀性,灭火后不留痕迹,效果也较好。必须指出的是,手提式灭火器其内装药剂的喷射灭火时直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。
使用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。如条件许可,使用者可提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷,使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物的表面,直至将火焰全部扑灭。
★泡沫灭火器:要将灭火器平稳地提到火场,注意筒身不宜过度倾斜,以免两种药液混合。然后用手指压紧喷嘴口,颠倒筒身,上下摇晃几吃次,向火源喷射,如是油火,使用手提式化学泡沫灭火器时,应向容器内壁喷射,让泡沫覆盖油面使火熄灭。在使用舟车式灭火器时,先将器盖上的手柄向上扳转,中轴即自动弹出,再启瓶口,用手指压紧喷嘴口,然后颠倒器身,上下摇晃几次,松开手指,按照上述方法灭火即可。
★“1211灭火器:使用“1211”灭火器时,首先撕下签封,拔掉保险销,然后在距火源1.5米~3米处,将喷嘴对准火焰的根部,用力按下压把,亚干就将密封开启,“1211灭火剂就在氮气压力作用下喷出,松开压把,喷射中止。如遇零星小火,可采取点射方法灭火。
★二氧化碳灭火器:手提式二氧化碳灭火器开启方式不同,使用方法也不同。如果是手动开启式(即鸭嘴式)的灭火器,使用时先拔去保险销,一手持喷筒把手,一手紧压压把,二氧化碳即自动喷出,不用时将手放松即可关闭。如果是螺旋开启式(即手轮式)的二氧化碳灭火器,使用时间在一分钟之内,实际有效的灭火时间仅有10至20秒钟,在实际使用过程中,必须正确掌握使用方法。否则不仅灭不了火,还会贻误了灭火时机。
3不同灭火器的方法;
★ 干粉灭火器
灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷风。使用手提式干粉灭火器时,应撕去头上铅封,拔去保险销,一只手握住浇管,将喷嘴对准火焰的根部;另一个手按下压把或提起拉环,干粉即可喷出灭火。喷粉要由近而远,向前平推,左右横扫,不使火焰窜回。使用外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪、另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,是喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴先将铅封去掉,翘起喷筒,一手提提把,一手将手轮顺时针方向旋转开启,高压气体即自行喷出。
4、使用灭火器应注意的事项
★金属钾、钠、镁、铝和金属氢化物等物质火灾,禁止使用二氧化碳扑救,因为这些物质的性质十分活泼,能夺取二氧化碳中的氧而燃烧。
★二氧化碳灭火,主要是隔绝空气,窒息灭火,而干粉、“1211”等属化学灭火,通过中断燃烧的链式反应,使火熄灭。用干粉、“1211”灭火器灭火时,喷嘴要对准火源上方往下扫射;而用二氧化碳灭火器灭火时,喷筒要从侧面向火源上方往下喷射,喷射的方向要保持一定的角度,使二氧化碳能迅速覆盖着火源。灭火器应放置在被保护物品附近,干燥、通风和方便取用的地方;要注意防止受潮和日晒;灭火器各连接部分不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能良好;灭火器应按规定的时间进行检查;使用后必须进行再充装。
(三)火灾报警
一旦发现火灾,应立即向消防部门立即报警,万万不可指望灭火器扑灭火灾而不向消防队报警,因为灭火器的扑救面积和能力是有限的,只能适应扑救初起的火灾,火灾发生后一般蔓延都比较快,推迟了报警时间贻误了灭火战机,势必会造成更大的损失。
1、牢记火警电话119。
2、接通119火灾报警电话后,要向接警中心讲清失火部门的名称地址、什么东西着火了、火势大小,以及火的范围。同时还要注意,听清对方提出的问题,以便正确回答。
3、把自己的电话号码和姓名告诉对方,以便联系。
4、打完电话后应立即派人到主要路口迎接消防车。
5、要迅速组织人员疏通消防通道,消除障碍物,使消防车到达火场后能立即进入最佳位置灭火救援。
6、如果着火地区发生了新的变化,要及时报告消防队,使他们能及时改变灭火战术,取得最佳效果。
(四)伤员急救
1、休克的急救
火场休克是由于严重创伤、烧伤、触电、骨折的剧烈疼痛和大出血等引起的一种威胁伤员生命,及危险的严重综合症。
虽然有些伤不能直接置人与死地,但如果救治不及时,其引起的严重休克常常使人致命,休克的症状是:面色及口舌苍白、四肢发凉、脉搏微弱、呼吸加快、出冷汗、表情淡漠、口渴,严重者可出现反应迟钝,甚至神志不清或昏迷,口唇肢端发绀,四肢冰凉,脉搏摸不清,血压下降,无尿。预防休克和休克急救的方法是:
(1)在火场上要尽快的发现和抢救受伤人员,及时妥善的包扎伤口,减少出血、污染和疼痛,尤其对骨折、大关节伤和大块软组织伤要及时的进行良好的固定。一切外出出血都要及时有效地止血。凡确定有内出血的伤员,要迅速送往医院救治。
(2)对急救后的伤员,要安置在安全可靠的地方,让伤员平卧休息,并给予亲切安慰和照顾,以消除伤员思想上的顾虑,待伤员得到短时间的休息后,尽快送医院治疗。
(3)对没有昏迷或无内脏损伤的伤员,要多次少量给予饮料,如姜汤、米汤、热茶水或淡盐水等。此外,冬季要注意保暖,夏季要注意防暑,有条件时要及时更换潮湿的衣服,使伤员平卧,保持呼吸通畅,必要时还应做人工呼吸。
2、烧伤急救处理
(1)基本原则是:消除热源、灭火、自救互救。烧伤发生时,最好的救治方法是用冷水冲洗,或伤员自己浸入附近水池浸泡,防止烧伤面积进一步扩大。
(2)衣服着火时应立即脱去用水浇灭或就地躺下,滚压灭火。冬天穿棉衣时,有时明火熄灭,暗火仍燃,衣服如有冒烟现象应立即脱下或剪去以免继续烧伤,身上起火不可惊慌奔跑,以免风助火汪,也不要站立呼叫,免得造成呼吸道烧伤。
(3)烧伤经过初步处理后,要及时将伤员送往就近医院进一步治疗。
第十一章 防雷安全规定及应急预案
一、防雷安全规定
第一条 有爆炸危险的厂房及其它建、构筑物应设置防止直接雷击的防雷装置,其接地电阻不大于10欧。
第二条 对排放有爆炸危险的气体,蒸汽或尘粉的放空管、风管等,在管顶或其附近位置装设避雷针,针尖应高出管顶不小于3米,其保护范围宜高出管顶不小于2米。
第三条 为防止雷电感应有爆炸危险的厂房车间内的金属物,如设备、管道、构架、电缆外皮等较大的金属构件应作良好接地,并与电气设备接地共用,接地电阻应不大于10欧。
第四条 可燃、易燃液体和可燃气体封闭式金属贮罐,当顶部罐壁钢板厚度大于4 毫米时,可不设接闪器,但罐体必须良好接地,接地点不小于两处,间距不大于30米,其接地装置的冲击接地电阻不大于10欧。
第五条 有爆炸危险的金属封闭油罐,可燃气体贮罐及工艺装置,若其容积较大或较重时,宜采用独立避雷针保护,接地电阻应不大于10欧,独立避雷针与放空管,呼吸阀等水平距离应不小于 3-5米,避雷针保护范围的边缘高出放空管,呼吸阀最远端应不小于2米,针尖高出放空管,呼吸阀顶端应不小于3米,考虑防静电感应和防雷电感应的要求,贮罐仍应按接地点不少于2处,间距不大于30米,接地电阻不大于10欧的要求进行良好接地。
第六条 避雷针与5000立方米以上贮罐呼吸阀的水平距离,应不小于5米,针尖高出呼吸阀也应不小于5米。
第七条 输送可燃,易燃液体及可燃气体,可燃性固体的架空管道,每隔20-25米应接地一次,接地电阻不超过30欧,埋在地下金属管线,不需进行专门接地。
第八条 凡贮存闪点45℃以下易燃液体贮罐应做到:
1、贮罐的呼吸阀及热工测量装置应进行重复接地,即与贮罐的接地体用金属线相连。
2、呼吸阀应是防火呼吸阀,有完好的阻火层,每年定期检查二次,及时清洗,更换被腐蚀损坏的铜网,确保其防火性能良好。
3、罐顶检测孔,只允许检测时打开,平时要确保检测孔封盖严密。
4、雷雨时严禁工人上罐顶作业,雷雨时禁止进行收、付油工作。
第九条 除甲类生产厂房和甲类库房外,如为金属面的建(构)筑物,可利用其物面作为接闪器。
第十条 接闪器应镀锌或采用其它防腐措施。
第十一条 避雷保护装置的引下线应建(构)筑物外墙敷设,并经最短的线路接地,一个建筑物的引下线一般不少于两根,建(构)筑物的金属构件(如消防梯)可作为引下线,但其所有部件均应连成电气通路。
第十二条 为了使防雷装置具有可靠的保护效果,必须建立必要的维护保养和检查制度。
1、每年应在雷雨季节之前做定期检查,如遇特殊情况时,还应进行临时性检查。
2、检查是否由于维修建筑物或建筑物自身变形,使防雷装置的保护情况发生变化。
3、检查各处明装导体有无因锈蚀损伤而折断的情况,如发现锈蚀在30%以上时则必须及时更换。
4、检查接闪器有无因接受雷击后而发生熔化和折断,避雷器瓷套有无裂纹,碰伤情况,并应定期进行预防性实验。
5、检查引下线在距地面2米至地下0.3米一段的保护处理有无被破坏情况。
6、检查明装引下线有无在验收后又装设了交叉或平行电气线路。
7、检查断接卡子有无接触不良情况。
8、检查木结构的接闪器支架有无腐朽现象。
9、检查接地装置周围土地有无沉陷现象。
10、测量全部接地装置的接地电阻,若发现接地电阻值有很大变化时,应对接地部门进行全面检查,必要时可补打电极。
11、检查有无因挖土,铺设其它管道或种植树木而挖断接地装置。
第十三条 雷暴时,非工作急需,应尽量少在户外逗留。在户外最好穿塑料等不浸水的雨衣,如依靠建筑物和高大树木屏蔽的街道躲避雷雨,要注意离开墙壁和树干8米远。
第十四条 雷暴时,应尽量离开小山、小丘和隆起的小道,尽量离开池旁、水边,尽量离开铁丝网,金属晒衣绳和旗杆、烟囱、孤独树木附近。还应尽量离开没有防雷保护的小建筑和其它设施。
第十五条 雷暴时,在户外应注意雷电浸入波的危险。应离开动力线、照明线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线,引入室内的电视机天线及其相连的各种导体,以防止这些线路或导体对人体的二次放电。雷暴时,人体最好离开可能传来雷电浸入波的线路和导体1、5米以上。应当指出,仅仅关上开关对防止雷击是起不了多大作用的。
第十六条 雷暴时,应注意关闭门窗,防止球形雷进室内造成危害。
二、防雷应急预案
一、总则
(一)编制依据
依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,贯彻落实“预防为主、防治结合”的方针,按照防雷减灾工作的有关法律法规要求,特制定本预案。
(二)适用范围
本预案适用于武汉友之友本部内处置发生或可能发生雷电灾害的应急活动。
二、组织机构
(一)成立防雷减灾应急小组
组长:总经理助理
副组长:设备部部长
成员:各部门部长、主管
(二)职责
1、按照防雷减灾工作的有关法律法规要求,加强管理。
2、加强领导、组织、计划、协调、监督和检查工作。
3、根据雷雨的预报和实际情况,决定、发布本预案启动时间、截止时间并组织实施。
4、遇有严重灾情时,根据本预案采取应对措施,并及时向公司总经理报告。
(三)组建防雷减灾抢险队。抢险队应在接到防雷减灾应急小组的命令后迅速到达指定地点展开救援工作,完成应急小组组长交办的各项任务。
防雷减灾抢险队
队 长:总经办主任
副队长:生产部部长
成 员:生产部主管、班长
三、认真落实防雷减灾安全措施
(一)根据本各部门建筑物和有关设施的具体情况,由设备主管部门请市避雷装置安全检测中心,并组织相关部门负责人,按照有关专业防雷设计规范选用和安装防雷装置,对现有避雷针、避雷带的状况与屋顶金属物的连接情况、引下线是否有断裂或锈蚀、接地装置附近土壤是否有沉降现象、排(下)水管线是否堵塞等经常进行安检。
(二)防雷减灾工作重点建筑物是:高压配电室、制冷车间、锅炉房、冷库、供应库房、主体车间及与其相关的配电室等设施设备。
四、防雷减灾监测巡视制度
(一)主动从广播、电视、报纸、互联网、手机短信息、12121气象台及时了解雷电灾害预警信息,定期组织开展本各部门防雷安全工作检查,及时发现安全隐患,并做好督促落实工作。
(二)发生险情时,防雷减灾应急小组在最短时间内做到指挥、领导到位,及时组织救援人员到位,协调物资、资金到位,确保高效妥善处置灾情,并做好雷电灾害的调查、鉴定和上报工作,绝不隐瞒不报。
第十二章 防御台风及地质灾害应急预案
为了切实做好台风及地质灾害的防御工作,保障员工的生命财产安全,最大限度地减轻自然灾害对公司造成的损失,特制定本预案。
一、应急机构的组成
1、领导小组
组长:
副组长:
成员:各部门负责人
2、主要职责
(1)加强领导,健全组织,强化工作职责,加强对防御台风及地质灾害工作的认识,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实。
(2)充分利用各种渠道进行防御台风及地质灾害知识的宣传教育,组织、指导全体员工防御台风和地质灾害知识的普及教育,开展自救和互救训练,不断提高广大员工防御台风及地质灾害的意识和基本技能。
(3)认真搞好各项物资保障,严格按预案要求积极筹储,落实饮食饮水、抢险设备等物资落实,强化管理,使之始终保持良好战备状态。
(4)采取一切必要手段,组织各方面力量全面进行防御台风及地质灾害工作,自然灾害造成的损失降到最低点。
(5)调动一切积极因素,迅速恢复正常生产秩序,全面保证和促进社会安全稳定。
3、工作机构
(1) 应急小组总指挥:总经理
(2) 安全保卫组组长:经警队长
成员:经警、协防员
(3) 宣传报道组组长:品保部部长
(4) 救灾抢修组组长:设备部部长
负责台风及地质灾害来临前的各项检查,对检查中发现的问题、隐患要登记造册,能排除的及时排除,并报告总经办备案。负责台风及地质灾害来临时水、电供应。
(5) 救灾抢险组组长:总经办主任
负责台风及地质灾害来临时抢险救人,协助维持秩序。
二、防御台风及地质灾害的应急行动
1、接到上级指示或通知后,领导小组立即进入临战状态,及时发布有关信息和警报,全面组织各项防御台风及地质灾害工作。各有关组织随时准备执行防御台风及地质灾害任务。
2、组织有关人员对所属建筑进行全面检查,封堵、关闭危险场所,停止各项室内大型活动,落实员工安全转移。
3、加强有毒有害物品、危险化学品的管理,加强供电输电重要设备、场所的防护,保证防御台风及地质灾害工作的顺利进行。
4、加强对广员工的宣传教育,做好员工、员工家属的思想稳定工作。
5、加强各类值班值勤,坚持24小时值班,领导带班,保持通讯畅通,及时掌握情况,时刻保持与应急指挥中心的联络。
6、按预案落实各项物资准备。
7、各级领导小组在上级统一组织指挥下,迅速组织本级抢险救灾。
(1) 迅速发出紧急警报,组织仍滞留在各种建筑物内的所有人员撤离。
(2) 迅速关闭、切断输电、氨气、燃气、供水部门(应急照明部门除外)和各种明火,启动氨气泄漏预案,防止台风及地质灾害后滋生其他灾害。
(3) 迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作,及时将受伤人员转移并送至附近救护站抢救。
(4) 加强对重要设备、重要物品的救护和保护,加强厂区值班值勤和巡逻,防止各类犯罪活动。
8、迅速了解和掌握厂区受灾情况,及时汇总上报。
三、通讯报警程序
事故发生后3分钟内,由领导小组组长直接报告指挥中心,同时视现场受灾情况联络119、120急救。
四、现场抢救程序 救灾抢险组全体成员立即进入现场。
1、带好抢救工具、联络机械、车辆进入现场,采取措施防止因抢救不当使事故扩大;
2、与公安机关共同设立警戒线,将事故现场与围观群众隔离。
3、实施现场抢救方案,并组织员工施救,减少伤亡。
4、完成领导小组交办的其他任务。
五、信息传递报送
1、报送内容:事发部门、时间、地点;事故经过、直接损失;事故原因、性质的初步判断;已采取的措施、需有关部门协助解决的问题;事故报告部门、签发人和报告人等。
2、报送程序:事发后立即电告领导小组;事发后2小时内形成简要文字材料报送领导小组;事发后12小时内形成详细报告送领导小组;事故处理中随时向上报送相关信息。
3、如有新闻媒体要求采访,必须经过有关领导同意,未经同意,任何部门和个人不得接受采访,以避免报道失实。
第十三章 突发、重大安全事件财务预案
一:目的:
为了在公司发生重大及突发事件时,在资金需求方面有程序的组织资金,避免因资金问题造成事态的扩大。
二:流程:
重大及突发事件财务预案是指在发生重大及突发事件时,资金筹集时间在24小时内,且无法办理资金用款计划,资金需求在2000元以上的。
(一):能够办理借款手续的,经总经理与财务部负责人沟通后,财务部及时与财务中心协商,协商成功后,将相关人员签字确认后的借款单传递至财务部办理借款事宜。
(二):无法办理借款手续的,经总经理与财务部负责人沟通后,财务部及时与财务中心协商,协商成功后,财务部在筹集完需求资金后,通知资金需求者(主管级以上人员)以收条形式办理借款业务,在24小时内补办所有借款手续。
(三):在事件发生后7日内办理报销事宜。
三:以上借款业务必须在银行能够办理业务时办理,对于银行不办理业务时发生的重大及突发事件,将共同协商解决。
|
|