发表于 2010-6-4 12:58 | 显示全部楼层
死几个人就有人管了!中国就是这样:非得整个大事才知道重要
发表于 2010-6-4 14:36 | 显示全部楼层
为安全,不能节约。
发表于 2010-6-4 15:33 | 显示全部楼层
赚点积分  哈
发表于 2010-6-6 15:59 | 显示全部楼层
小空开没有漏保吗?
发表于 2010-6-6 16:22 | 显示全部楼层
看不见啊?、、、
发表于 2010-7-8 16:57 | 显示全部楼层
这也太乱了吧 是电工接的吗
发表于 2011-1-13 21:52 | 显示全部楼层
这是什么工地的配电箱哟!
发表于 2011-1-13 23:11 | 显示全部楼层
这是配电箱么?
发表于 2011-1-14 10:54 | 显示全部楼层
注意防电防火,重新安装标准配电盘。
发表于 2011-1-14 11:06 | 显示全部楼层
1、使用木电源箱和木板配盘不符合规范。2、箱内无零排和地排。3、箱内接线太乱。严重的用电隐患应该停止使用。
发表于 2011-1-31 18:14 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-2-1 07:29 | 显示全部楼层
包工头的素质
发表于 2011-2-1 08:27 | 显示全部楼层
一机一闸一漏一保护
发表于 2011-2-7 12:54 | 显示全部楼层
对比JGJ46—2005,可以发现以下问题:
1.其作用定位不明确,没有按照三级配电的要求进行设置配电箱
2.进线端应该设置分断时具有可见分段点的断路器或闸刀
3.进线端是四芯线,应该是五芯线,如果只有四芯线,保护零线应该从工作零线段分出,并做可靠接地(至少两处)
4.漏保与空开位置接反
5.现场机具使用需要保证一机一闸一箱一漏保,显然该图一闸多用,属于严重违章
6.未有遮雨设施
如果现场出现此种情况,应该立即停止供电,勒令具有特种作业操作证的电工对配电设备进行整改,整改不力的话必须下发隐患整改书。
发表于 2011-2-11 14:45 | 显示全部楼层
专业电工都是怎么培训的?
发表于 2011-2-18 14:14 | 显示全部楼层
应该严厉处罚,非常危险