求灭火器配置公式!!!!!紧急,急!!
发表于 2010-6-11 09:46 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q=K*S/U
其中:
Q——灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B;
S——灭火器配置场所的保护面积,单位为m2;
U——灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,单位为m2/A或m2/B,可查表取得
K——修正系数,
无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0;
仅有消火栓的场所,K取0.7;
仅有自动灭火系统的场所,K取0.5;
既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3;