220kV副母线避雷器断裂
“外包人员人身轻伤、停机事故通报”
20XX年X月X日,在XX电厂安排的由XX电力检修公司从事的220kV升压站内的备用CT、PT移位工作中,当使用叉车搬运电气闸刀底座过程时,叉车打滑,蹭碰副母线避雷器支柱,避雷器折断,对地放电,导致母差保护动作,#2机组及两条线路跳闸;折断的避雷器弹击现场一名作业人员的腿部,致其轻伤。
事故发生后,公司、XX电厂、XX电力检修公司非常重视,生产部、安监室立即到XX电厂进行调查、分析。虽然事故的实际后果是外包作业人员人身轻伤和设备停运、线路跳闸,在调查中也未发现作业人员的严重违章,但鉴于事故源于运行设备防护措施不到位和事故后果的偶然性,XX电厂对这起人身轻伤事故负有主要责任。公司要求各单位,包括XX电厂、XX电力检修公司,将其作为一起严重的群体伤害事故未遂来分析、讨论、吸取教训,采取措施并举一反
公司要求:
1、特殊作业时对可能受到影响的运行设备要制定并落实好强制性的防护措施,无强制性控制措施不得作业。
2、立即行动起来,因地制宜地认真开展作业危险点分析控制工作,深入地、系统地开展作业风险点辨识,识别出相关的风险及其严重性,并采取针对性的控制措施,进行有效的控制。
3、对大型施工机具进入升压站区域作业制订许可要求,并认真履行,规范管理;
4、对升压站等重点设施、重点区域的备品备件存放情况进行检查、清理,确保备品备件按规范要求存放、管理,保证存、取安全;
5、进一步加强对特殊作业监护;