找回密码
 注册
查看: 3419|回复: 11

安全评价中强检项目压力表的校验中的几个问题

[复制链接]
发表于 2010-7-11 07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们单位在安全评价的过程中,安评人员提出了要在压力表上标注最高最低压力的警示红线,请大家讨论。
发表于 2010-7-11 07:41 | 显示全部楼层
压力表上标注最高最低压力的警示红线,是正常压力的1.25倍
发表于 2010-7-11 07:49 | 显示全部楼层
那最低压力红线呢
发表于 2010-7-11 08:05 | 显示全部楼层
标注最高压力红线是防止超压引起爆炸,最低压力红线是提醒运行设备可能出现故障。
发表于 2010-7-11 08:08 | 显示全部楼层
应该是在安装在特种设备上的A类压力表上标注工作压力上限,各单位可以根据工艺操作需要对重要控制指标的压力表参展执行进行标注以利于安全生产
发表于 2010-7-11 08:10 | 显示全部楼层
标注最高压力红线是防止超压引起爆炸,最低压力红线是提醒运行设备可能出现故障,夜夜难眠说得好啊
发表于 2010-7-11 08:13 | 显示全部楼层
夜夜难眠,你能给提供出支持文件就更好了
发表于 2010-7-11 10:00 | 显示全部楼层
夜夜难眠,你能给提供出支持文件就更好了
发表于 2010-7-11 14:24 | 显示全部楼层
没有看到有专门的规范,但一般单位都是这样做的。
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:51 | 显示全部楼层
《压力容器安全技术监察规程》第161条  压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行检验,在刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线,注明下次校验的日期。压力表校验后应加铅封。
 楼主| 发表于 2010-7-15 21:52 | 显示全部楼层
目前我们实际操作中有这么一个问题:我们到技术监督局校验的时候,技术监督局不负责给你标注指示最高工作压力的红线。
发表于 2010-7-16 10:54 | 显示全部楼层
这种表示对危险的压力系统是很必要的,避免了随意性、没标准性和犹豫性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-5-18 04:59

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表