各位大侠好,我发现我刚到的单位没有专门的气瓶库房,只是在车间门口左、右两侧分别搭了一个雨棚。一个雨棚内放置了例如甲醇、丙酮类化学品,现场仅仅贴了相关化学品MSDS和配套了CO2灭火器。雨棚四周设置了一圈栏杆。另外一个雨棚放置了液氨、氮气等气瓶,仅仅配套灭火器,也没有气帽和防倾倒措施等。对于这些有哪些不符合项目啊,库房有还有什么其他要求吗?
发表于 2010-8-20 16:59 | 显示全部楼层
建个专用的危化品库和气体库。

不然挺难管的。
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:08 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

我发现公司的气瓶都是没有安全帽,这个有哪些法规的强制要求吗
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:10 | 显示全部楼层

回复 3# 的帖子

主要是公司一直以来都是这么管的,首先是用量不大,然后就没有专门建设一个气瓶房
发表于 2010-8-21 20:13 | 显示全部楼层
应该说这明显不符合建筑设计防火规范的要求!
发表于 2010-9-1 14:38 | 显示全部楼层
你要的法规依据在这里:

气 瓶 安 全 监 察 规 程
质量技术监督局
颁布:2000-12-31
实施:2001-07-01


第79条  使用气瓶应遵守下列规定:
    1.采购和使用有制造许可证的企业的合格产品,不使用超期未检的气瓶;
    2.使用者必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气;
    3.气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用;使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶;
    4.气瓶的放置地点,不得靠近热源和明火,应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶,应避开放射性线源;
    5.气瓶立放时,应采取防止倾倒的措施;
    6.夏季应防止曝晒;
    7.严禁敲击、碰撞;
    8.严禁在气瓶上进行电焊引弧;
    9.严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热;
    10.瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力或重量,永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa;液化气体气瓶应留有不少于0.5%—1.0%规定充装量的剩余气体;
    11.在可能造成回流的使用场合,使用设备上必须配置防止倒灌的装置,如单向阀、止回阀、缓冲罐等;
    12.液化石油气瓶用户及经销者,严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装,严禁自行处理气瓶内的残液;
    13.气瓶投入使用后,不得对瓶体进行挖补、焊接修理;
    14.严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。
发表于 2010-9-2 07:14 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

建筑防火规范有的吧
发表于 2010-9-2 09:00 | 显示全部楼层
气 瓶 安 全 监 察 规 程
发表于 2010-9-7 21:53 | 显示全部楼层
说得对,现在的气瓶管理确实是问题很大。我公司就是充装气瓶的,一年要用5000只瓶帽,都还不够。很多是在客户的手中丢失的。
发表于 2010-9-9 11:25 | 显示全部楼层
我公司使用的气瓶就很不规范
发表于 2010-9-9 16:21 | 显示全部楼层
首先看量大不大,如较大,第一不符合建筑防火规范,离车间较近,可参照建筑防火规范;第二不同类的危化品有没有相抵触的,避免混储,发生危险。第三气瓶配套设施不全,可参照气瓶安全监察条例;第四严格进行现场储存管理。
发表于 2010-9-21 09:17 | 显示全部楼层
要管理好安全,自己要先熟悉相关标准、规范等
发表于 2010-9-25 16:45 | 显示全部楼层
很多气瓶配件 都是在 客户那里弄掉的
发表于 2010-9-25 18:40 | 显示全部楼层
是要有专门的仓库存放
发表于 2010-9-27 10:48 | 显示全部楼层
要看存放量的,可参照氧气站设计规范的部分内容。
发表于 2011-2-21 16:58 | 显示全部楼层
我也正好需要,看到了。真走运,
发表于 2011-2-24 09:08 | 显示全部楼层
问题很简单,就是没有危化储存专用仓库(甲类),但要建一个,要走三同时,安全评价,消防审批等等
发表于 2011-2-25 15:37 | 显示全部楼层
气瓶瓶帽是防止气瓶阀芯碰撞发生损坏用的,还有在气瓶运输途中,侧放的话,气瓶瓶身应带有防震圈,防止在运输途中,气瓶间发生碰撞而引起瓶身损坏或内压不稳。
发表于 2011-3-23 15:44 | 显示全部楼层
要带套和帽才安全那
发表于 2011-4-12 00:17 | 显示全部楼层
如果有条件首先要建专门的气瓶仓库
如果条件限制
1、了解不同气瓶的性质
2、彩钢瓦屋面必须做保温
3、加强机械增加水喷林装置
4、瓶帽防震圈要补上
5、液氨钢瓶上放必须加水喷淋装置