工厂要装新风系统,老板要我查一下相关标准,比如人均多少立方米新鲜空气,谁有这方面信息?
发表于 2005-8-10 03:44 | 显示全部楼层
<>學識不夠﹐不知道﹐不過可以上網查一查﹐百度輸入“空氣質量”應該可以找到你要的﹐</P>
<>我以前要找東東都是上網﹗很有用的哦﹗</P>
[em05][em05]
头像被屏蔽
发表于 2005-8-13 02:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-20 04:39 | 显示全部楼层
我也去查查
发表于 2005-12-20 05:18 | 显示全部楼层
5.3 人工空气调节<BR>  5.3.1 工作场所每名工人所占容积小于20m<SUP>2</SUP>的车间,应保证每人每小时不少于30m<SUP>3</SUP>的新鲜空气量;如所占容积为20~40m<SUP>3</SUP>时,应保证每人每小时不少于20m<SUP>3</SUP>的新鲜空气量;所占容积超过40m<SUP>3</SUP>时允许由门窗渗入的空气来换气。采用空气调节的车间,应保证每人每小时不少于30m<SUP>3</SUP>的新鲜空气量。<BR>  5.3.2 封闭式车间<BR>  5.3.2.1 车间内有害因素的浓度(强度)不得超过《工作场所有害因素职业接触限值》(GBz1-2002)的要求。<BR>  5.3.2.2 封闭式车间操作人员所需的适宜新风量为30~50m<SUP>3</SUP>/h。<BR>  5.3.2.3 封闭式车间微小气候计算参数应满足表13的要求。<BR>  表13 封闭式车间微小气候计算参数<BR>  
<CENTER><IMG src="http://www.safety.com.cn/standard/tu/gbz1-2002-15.gif"></CENTER><BR>  注:过渡季节微小气候计算参数取冬季、夏季插值。<BR>
发表于 2005-12-20 05:19 | 显示全部楼层
<>这是《工业企业设计卫生标准》里面的</P>
发表于 2005-12-20 10:39 | 显示全部楼层
人均每分钟4立方米新鲜空气
发表于 2006-1-11 05:52 | 显示全部楼层
<>新风的标准在</P>
<>工业企业设计卫生标准 里面有明确的规定</P>
<>斑竹说的基本正确</P>
发表于 2006-1-15 00:56 | 显示全部楼层
同意[em01][em01]