急!氟化氢探头安装请教

[复制链接]
发表于 2011-1-8 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日公司一在建装置安装氟化氢泄漏报警探头,施工方说标准要求装2米高,但我查的安装规范比空气重的只有0.3~0.6米高度呀
发表于 2011-1-8 10:46 | 显示全部楼层
氟化氢在一般情况下,比重是比空气轻的,你可能搞错了
发表于 2011-1-8 10:51 | 显示全部楼层
比空气轻了 0.3——06米就是正常的啊
发表于 2011-1-8 10:58 | 显示全部楼层
1.检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。检测比空气重的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。
2.检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检(探)测器,其安装高度应高出释放源0.5~2m。
 楼主| 发表于 2011-1-8 13:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位,氟化氢比空气轻,分子量小于空气,所以按规范是高出释放源0.5~2米