灭火器压力状态含义求解

  [复制链接]
发表于 2011-1-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一个关于灭火器压力状态含义的课件,不知是否正确,向大家求解,关于黄色区域的解释,我找不到比较权威的文件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2011-1-25 18:16 | 显示全部楼层
不完全正确,因为不是所有的颜色都是这样分布的,有时灭火器上红色的是超压,黄色的是欠压
发表于 2011-1-26 09:08 | 显示全部楼层
《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 》GB 4351.1-2005
第6.13.2.2条 指示器表盘上可工作的压力范围用绿色表示;从零位到可工作压力的下限的范围用红色表示,并在该范围的刻度上表上“再充装”字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用黄色表示,并在该范围的刻度上标上“超充装”字样。
发表于 2011-1-26 09:08 | 显示全部楼层
你的图上说的完全正确
发表于 2011-1-26 10:53 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-1-26 14:23 | 显示全部楼层
《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 》GB 4351.1-2005
第6.13.2.2条 指示器表盘上可工作的压力范围用绿色表示;从零位到可工作压力的下限的范围用红色表示,并在该范围的刻度上表上“再充装”字样;从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用黄色表示,并在该范围的刻度上标上“超充装”字样。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-26 15:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-26 16:23 | 显示全部楼层
压力高了,干粉有结块变质。