以前这个问题和设计部门讨论过,根据国家相关规范要求,有的屋顶不考虑上人,所以女儿墙的设置高度很低,只有几十公分,因为不需要考虑上人,上去的唯一目的也就是检查防雷接地等几年才需一次的检查。对于一些考虑周期性经常性的上人进行维修维护的作业,这种情况必须注意设置女儿墙的高度不低于1.2米,也就起到了维护的作用,这种情况不需要高处作业防护。现实中原本设计不考虑上人的,实际上经常上人进行检维修作业,有人会将防雷接地铁作为锚点,很多防雷接地铁是点焊的,而且经历环境气候的风化等生锈严重,所以作为锚点个人觉得很不合适的。个人坠落防护设施采取止坠葫芦或限位式安全绳都没有问题。所以建议是:1、如果费用允许,可以考虑在女儿墙上种植膨胀螺栓,然后固定护栏,安装永久式护栏(如图示1)。2、可考虑从地面搭设脚手架,将脚手架的横杆连接,脚手架的护栏标高高处作业面1.2米左右,这种方式适合临时的一两次的上下(如图示2)。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-9-17 21:39 | 显示全部楼层
回复 3# yoeh


    个人坠落防护系统由锚点(Anchorage)-全身式安全带(Body Wear)-连接装置(Connecting Device)以及缓降与救援(Descent & Rescue)组成。安全带要通过连接装置(具有缓冲功能,缓冲系绳、坠落制动器等)与锚点连接,所以要在屋顶找到合适的锚点。没有锚点必须要创造锚点,可以使用屋顶生命线系统。