泵区岗位风险评价(PHA)
单位: 工作岗位:泵区岗位
分析人员: 校核人: 日 期:2010年12月 审核人 : 日 期:2010年12月
危害 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 建议改正/控制措施
泵区火灾、爆炸 1.管线老化、锈蚀穿孔。
2.阀门故障、失灵。 造成经济损失和人员伤害。 1.管线定期试压测漏。
2.操作人员每班检查泵区情况1次。
3.电动调整管线阀门后,操作人员到现场确认阀门状态。
4.设定紧急停车装置。 2 4 8
中毒 1.管线老化、锈蚀穿孔。
2.阀门故障
3.吹扫有毒产品的管线作业时发生泄漏 醇品泄漏,醇品蒸汽聚集,人员灼伤、中毒伤害。 1.管线定期试压测漏。
2.操作人员每班检查泵区情况1次。
3.电动调整管线阀门后,操作人员到现场确认阀门状态。
4.设定紧急停车装置。
5.吹扫有毒产品的管线作业时须穿戴防毒面具。
6.如有接触有毒、腐蚀品时应带防护手套。 2 4 8
触电 1.使用不合格的电源、电气设备。
2.操作人员操作不合理。 人员触电伤亡 1.规定使用的电源及电气设备必须是防爆的。
2.用电作业前必须由电气工程师提供可靠的电源。
3.用电作业前须EX/OX测试,并办理作业许可证。
3.用电作业人员须有电工证。 1 5 5
结论 泵区风险评价等级为可接受级。 |
|