液氨罐区(氨站)配电线路问题

[复制链接]
发表于 2011-6-20 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们刚建成一个新氨站,但在检查中发现氨站内的控制电缆都是在地面上跑的,虽说都是用镀锌管防爆接线盒连接,部分电缆桥架也是在地面上,一旦泄露肯定会淹没的,但感觉不是很安全,但又查不到相关的规范,还请各位大虾进行指教,谈谈自己看法。
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:26 | 显示全部楼层
请各位多多指教
发表于 2011-6-20 14:38 | 显示全部楼层
参看《冷库设计规范》GB50072-2010  第7.2.10条
制冷压缩机组的动力配线可采用铜芯绝缘电线穿钢管埋地暗敷,也可采用铜芯交联电缆桥架敷设或敷设在电缆沟内。氟制冷机房内的动力配线一般不应敷设在电缆沟内,当却有需要时,可采用充沙电缆沟。
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92
第2.5.8条  爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
2.当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。
二、敷设电气线路的沟道、电缆和钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
三、当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时,应符合下列要求:
    1.沿危险程度较低的管道一侧;
    2.当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方。
  四、敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。
第2.5.12条  在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封,且应符合下列要求。
    一、爆炸性气体环境1区、2区内,下列各处必须作隔离密封:
    1.当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时,导体引向电气设备接头部件前的管段处;
    2.直径50mm以上钢管距引入的接线箱450mm以内处,以及直径50mm以上钢管每距15m处;
    3.相邻的爆炸性气体环境1区、2区之间;爆炸性气体环境1区、2区与相邻的其它危险环境或正常环境之间。
    进行密封时,密封内部应用纤维作填充层的底层和隔层,以防止密封混合物流出,填充层的有效厚度必须大于钢管的内径。
    二、供隔离密封用的连接部件,不应作为导线的连接或分线用。
  第2.5.15条  爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求:
    一、按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分,在爆炸性气体环境内仍应进行接地:
    1.在不良导电地面处,交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;
    2.在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为1lOV及以下电气设备正常不带电的金属外壳;
    3.安装在已接地的金属结构上的电气设备。
    二、在爆炸危险环境内,电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1区的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专门的接地线。该接地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线,电缆的金属包皮等,只能作为辅助接地线。
    爆炸性气体环境2区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送易燃物质的管道。
    三、接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。
    四、电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
发表于 2011-6-20 14:49 | 显示全部楼层
总结一下:氨比空气轻,乙类可燃气体,具有毒性。

1电缆必须低处敷设,接头密封。
2电气设备、爆炸气体金属管道、电缆金属皮要做接地,灯具也做接地。同时做好防雷。具体祥看上述。
楼主的做法是符合规范的,但应该做好密封和接地。至于液氨发生泄漏可能会淹没电缆管线,这种情况一般不会发生,因为液氨气化非常快,瞬间就变成气体,只不过管线的接地和密封要做到万无一失,如果不能做到,尽量让管线埋地或被沙土覆盖,这是最经济、最省事的做法。
发表于 2011-6-20 15:36 | 显示全部楼层
学习帖,顶!
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:42 | 显示全部楼层
回复 4# 382593691


    多谢,看来应该是这样的,不过电缆穿线管未进行接地,防爆接线盒连接密封应该问题不大。
发表于 2011-6-20 20:13 | 显示全部楼层
补充一下:
1室内储罐,要设防爆风机,保证断电后风机能正常启动,开关设置在室外或泄漏影响不到的地方。设置氨气报警仪与风机连锁,一旦泄露即可报警自动启动风机。
2设置紧急泄氨器或泄氨管,卸氨管通入水池,以防万一。
3注意罐体管线的焊接切割作业,这是发生氨气爆炸最多的事故。