找回密码
 注册
楼主: donar

安全生产责任书

[复制链接]
发表于 2006-10-31 01:06 | 显示全部楼层
学习。。谢谢!![em01]
发表于 2006-10-31 01:14 | 显示全部楼层
谢谢!![em01]
发表于 2006-12-16 01:04 | 显示全部楼层
&nbsp;<a href="http://bbs.anquan.com.cn/dispbbs.asp?BoardID=35&amp;ID=35319&amp;replyID=68881&amp;skin=1"><font size="+0">谢谢!辛苦了</font></a>
发表于 2007-2-15 13:17 | 显示全部楼层
对楼主谢意!
发表于 2007-2-16 09:31 | 显示全部楼层
为什么????
头像被屏蔽
发表于 2007-10-18 15:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-29 09:17 | 显示全部楼层
xiexie li le
发表于 2008-7-29 11:03 | 显示全部楼层
好。学习下
发表于 2008-7-31 08:44 | 显示全部楼层
先顶下再说
发表于 2008-8-2 07:41 | 显示全部楼层

回复 2# 的帖子

看看。
发表于 2008-8-14 15:31 | 显示全部楼层
好资料,谢谢提供!
发表于 2008-8-17 09:35 | 显示全部楼层
多谢楼主
发表于 2008-10-30 10:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-10-30 11:55 | 显示全部楼层

大家帮帮忙。

我们是一家国企,我刚上任接管安全,现在要迎接省局的安全检查,请问一般检查些什么项目啊,什么是重点?
发表于 2008-11-20 11:31 | 显示全部楼层
看看学学
发表于 2008-11-27 14:28 | 显示全部楼层
看一下学习学习
发表于 2008-12-1 21:30 | 显示全部楼层
顶一下!~~~~~~~~
发表于 2008-12-2 10:40 | 显示全部楼层
谢谢了,好资料
发表于 2008-12-3 08:55 | 显示全部楼层
案例5:山东诸城化肥厂特大爆炸事故

1999年8月5日13时35分,诸城化肥厂6万吨尿素工程的合成车间6MD压缩段发生剧烈爆炸,当场死亡3人,重伤1人(8小时后死亡),部分设备被毁,造成直接经济损失237万元,其他经济损失462万元,间接损失无法统计。
该工程是经国家经贸委批准立项的“九五”“双加”工程,总投资1.3亿元。6MD压缩工段于1998年12月动工建设,1999年6月30日开始试车。某石油化工厂设计院负责该工段设计工作,主机由潍坊百事得压缩机厂生产,所有附属设备、阀门等均由潍坊百事得压缩机厂随机配套。
事故发生后,山东省和潍坊市领导迅速指示有关部门成立了事故调查组。据事故调查报告称,这是一起由阀们存在严重质量问题而造成的责任事故。爆炸原因是:二段出口阀门承受不住正常工作压力突然爆裂,止回阀失灵,系统内4267Nm3的0.75Mpa半水煤气迅速逸出,与周围空气混合形成爆炸性空气空间,发生气体化学爆炸。
引起这起事故的主要部件有两个,一个是J41F-16DN300截止阀,是浙江省永嘉县某冶金机械厂制造的。据检测,该阀门有多项指标不符合国家有关标准:铸造质量差;抗拉强度不合格;化学成分不合格;阀体厚薄不匀,且壁厚不够;设计不符合国家标准。另一个是二段出口止回阀(型号H44W-10DN300),属潍坊百事得压缩机厂随机配件,由徐州阀门厂制造。该阀门也是一只不合格产品;设计不符合国家标准;制造质量不合格;无产品合格证及其他质量证明材料。
调查报告称,这两种阀门均为以水、蒸汽和油类为介质的阀门,非可燃气体专用阀门,设计部门选择这两种阀门是错误的。因此,主机生产单位潍坊百事得压缩机厂负有主要责任,某设计单位石油化工设计院负有审查把关不严的间接责任。

案例6:山东省某水库仓库火药爆炸

事故概况及经过:1986年3月2日5时,某仓库危险品存放不当引起爆炸,造成死亡10人,受伤10人。
3月2日5时,某水库仓库起火,正当职工和驻地农民准备救火时,突然发生爆炸,死亡10人,受伤16人。强大的冲击波摧毁了大片的房屋,88间房屋变成废墟,水库办公室、库房、机房夷为平地,烧毁大片麦地,引起电线起火。
事故原因分析:该仓库管委会违反规定储存爆炸品,在办公室后院不到100平方米库房的楼上存放硝铵炸药500千克,雷管5000余枚,导火索4000米以上,同时存放棉花4000千克。棉花与炸药、雷管距离不足1米,库房距农宅7米,库内电器为非防爆型,电线老化,导体裸露。这次事故就是由于库内配电盘漏电,产生火花,引燃棉花,引起雷管、炸药爆炸。
防止同类事故的措施:1、存放爆炸危险品的仓库电器照明、线路、安全距离等必须符合安全设计规范的要求,不符合要求的仓库不得存放爆炸危险品。2、要按单品种专库存放或分组存放规定存放爆炸危险品,不同类的产品不得同库存放。雷管、炸药绝对不能同库存放。纸张、棉花等易燃品不得与爆炸品混存在同一库内。3、在发生爆炸危险时,无关人员不得进入危险区。