找回密码
 注册
查看: 40392|回复: 21

灭火器、消火栓的检查周期,有法规要求吗?

  [复制链接]
发表于 2011-7-21 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 caoyunwu 于 2011-7-21 15:07 编辑

灭火器、消火栓的检查周期,有法规要求吗?单位自查。
有人晓得不

就是灭火器、消火栓上面帖的检查标签。
今天领导问,为什么要每月检查?浪费人力。。。。。。。。。
发表于 2011-7-21 14:39 | 显示全部楼层
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单
位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括:
(一)用火、用电有无违章情况;
(二)安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;
(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;
(四)常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用;
(五)消防安全重点部位的人员在岗情况;
(六)其他消防安全情况。
机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次
防火检查。检查的内容应当包括:
(一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;
(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;
(三)消防车通道、消防水源情况;
(四)灭火器材配置及有效情况;
(五)用火、用电有无违章情况;
(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;
(七)消防安全重点部位的管理情况;
(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;
(九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;
(十)防火巡查情况;
(十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;
(十二)其他需要检查的内容。
防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。
发表于 2011-7-21 14:46 | 显示全部楼层
安全月活动总结请投我一票,谢谢!
http://bbs.anquan.com.cn/thread-354837-1-1.html
 楼主| 发表于 2011-7-21 15:07 | 显示全部楼层
投了,不过还是不明确哦
发表于 2011-7-22 11:45 | 显示全部楼层
一直要查的
发表于 2011-7-22 13:10 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-22 13:50 | 显示全部楼层
还有详细的没
 楼主| 发表于 2011-7-22 14:55 | 显示全部楼层
有没有?
发表于 2011-7-23 23:56 | 显示全部楼层
我们也是一个月检查一次,平时按照建筑设施和公共场所巡查规范进行,商场和人员密集娱乐场所,两小时一次,其他区域(三类企业)24H一次。
发表于 2011-7-24 19:29 | 显示全部楼层
我们一周一次
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:14 | 显示全部楼层
我要的是标准,各位大哥
发表于 2011-8-3 21:47 | 显示全部楼层
一个月一次
发表于 2011-8-6 10:56 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-8-9 21:40 | 显示全部楼层
也是一个月一次,不过国家应该有具体的规定的把,有木有,最好详细下
发表于 2011-8-11 19:33 | 显示全部楼层
回复 2# djcaq


    好东西  不错
发表于 2011-8-12 09:38 | 显示全部楼层
这个没有标准
发表于 2011-8-30 17:58 | 显示全部楼层
还有详细的没
发表于 2011-9-15 17:34 | 显示全部楼层
灭火器是有相关规范要求的——GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范,普通建筑场所检查1次/月,其它场所半个月1次
发表于 2011-9-15 17:36 | 显示全部楼层
GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范可查看下帖:
http://bbs.anquan.com.cn/viewthread.php?tid=367039&extra=
发表于 2012-6-19 11:03 | 显示全部楼层
支持观点,有疑问,检查周期一周一次
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册