二氧化碳加热器上有雪

  [复制链接]
发表于 2011-8-9 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场发现部分二氧化碳加热器上有雪花,估计是加热器坏了,是否有安全隐患?请大家指教
发表于 2011-8-9 10:04 | 显示全部楼层
呵呵!先纠正一下,你所说的加热器,正确的叫法应该是气化器,由于二氧化碳在从液态转化为气态的过程中会吸收大量的热,所以经常导致气化器出现结霜、结冰的现象,这个可以说是正常的现象,定期清楚冰霜就可以了。
发表于 2011-8-9 10:05 | 显示全部楼层
包括气体储罐到气化器之间的管路,也会有同样的现象。
发表于 2011-8-9 11:05 | 显示全部楼层
应该是二氧化碳的汇流排,使用的汽化器吧。。。
认同二楼,有冰/雪是很正常的,一般不用刻意去管,除非是气体气化速度已经影响到生产了(冬天常见),那就只能用两套汇流排了,轮流切换就可以了。。。。
发表于 2011-8-9 20:04 | 显示全部楼层
又学到点东东了哈,很好,每天进步一点点
 楼主| 发表于 2011-8-11 13:54 | 显示全部楼层
回复 2# 阿文


    感谢解答
发表于 2012-10-11 15:00 | 显示全部楼层
我今天上午才在现场偶然发现了这个气化器,以前一直都没有注意!
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:39 | 显示全部楼层
气化器啊,谢谢谢