发表于 2011-10-14 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
存在质量安全事故隐患
  1、没有办理质量、安全监督手续,没有施工许可证,擅自组织施工;2、施工图没有办理图纸审查;3、临时用电没有达到“一机、一闸、一箱、一漏”的要求,电缆线私拉乱接,用金属裸线绑扎,配电箱不符合要求。
  整改要求及整改时限
  要求施工单位立即停止施工,按基本建设程序规定,办理所有手续,同时整改施工现场安全隐患;3日后复查。
  存在质量安全事故隐患
  1、没有办理质量、安全监督手续,没有施工许可证,擅自组织施工;2、施工图没有办理图纸审查;3、脚手架搭设不符合安全使用要求,无剪刀撑,与建筑物连接不符合要求;4、高空作业人员没有持证上岗,没有佩带安全帽、安全带。5、临时用电没有达到“一机、一闸、一箱、一漏”的要求,电缆线私拉乱接,用金属裸线绑扎,配电箱不符合要求。
  整改要求及整改时限
  要求施工单位立即停止施工,按基本建设程序规定,办理所有手续,同时整改施工现场安全隐患;2日后复查。
  存在质量安全事故隐患
  1、没有办理质量、安全监督手续,擅自组织施工;2、特种作业人员没有持证上岗;3、项目经理、专职安全员不在现场;4、施工现场设置宿舍。
  整改要求及整改时限
  要求施工单位立即停止施工,按基本建设程序规定,办理所有手续,同时整改施工现场安全隐患;3日后复查。
  存在安全事故隐患
  1、没有办理质量、安全监督手续,没有施工许可证,擅自组织施工;2、脚手架搭设不符合安全使用要求,无剪刀撑,与建筑物连接不符合要求;3、高空作业人员没有持证上岗,没有佩带安全帽、安全带。4、项目经理、专职安全员不在现场;安全管理混乱。
  整改要求及整改时限
  要求施工单位立即停止施工,按基本建设程序规定,办理所有手续,同时整改施工现场安全隐患;3日后复查。
  存在安全事故隐患
  1、没有办理质量、安全监督手续,擅自组织施工;2、施工企业无资质、没有取得安全生产许可证;3、施工图没有办理图纸审查;4、临时用电没有达到“一机、一闸、一箱、一漏”的要求,电缆线私拉乱接,用金属裸线绑扎,配电箱不符合要求;5、洞口临边防护不到位;6、擅自拆改结构; 7、无专职安全员现场安全管理混乱,处于失控状态。
  整改要求及整改时限
  要求施工单位立即停止施工,按基本建设程序规定,办理所有手续,同时整改施工现场安全隐患,2日后复查。