JGJ46-2005。8.2.10和8.2.11漏电动作电流和漏电动作时间的乘积不大于30mA·S。但是为了漏电保护器之间不越级动作,每级的漏电保护器选择参数很重要。
首先一般控制箱漏电动作电流小于30mA漏电动作时间0.1S。如果 是三级保护那么一二级漏电保护器参数选择就很矛盾。因为有30mA·S这个前提,那么动作时间和动作电流就成反比。我们首先考虑的是动作时间还是动作电流呢?举例:如果二级保护参数为:150mA,0.2S,那么一级保护是应该选择250mA 0.15S吗?(规范又有一条总配得动作时间必须大于0.1S。)
那么JGJ46-2005关于漏电保护器的配置我们应该怎样选择呢?首先要求不越级动作,其次符合规范和安监站检查。 |
|