发表于 2015-8-21 09:44 | 显示全部楼层
1)    人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于      分钟。(B)
    A.20    B.30    C.60    D.90
2)    大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置     。(A)
    A.防火阀    B.排烟防火阀    C.防回流措施    D.防火隔板
3)    液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约     。(D)
    A.500~600    B.50~100    C.100~200    D.250~300
4)    三级汽车加油站的油罐总容积     m3。(C)
    A.≤180    B.≤120    C.≤60    D.≤90
5)    液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于    m。(D)
    A.10    B.15    C.20    D.25
6)    消防用电的配电回路不应装设    保护装置。(B)
    A.过负荷    B.漏电切断    C.手动启动    D.自动启动
7)    下列需设二个安全出口的有     。(A)
A.面积为110m2甲类厂房,生产人数为5人
    B.面积为180m2,人数为40人的办公室
    C.可停靠40辆车的停车场
    D.面积为45m2的地下室
8)    建筑内火灾,通风孔洞面积愈大,位置愈高,热对流速度    。(A)
    A.愈快    B.愈慢    C.不变    D.影响不大
9)    消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取     。(C)
    A.地下敷设方式    B.穿软管保护措施    C.防水措施    D.漏电保护措施
10)  一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于    (D)m。
A、25   B、40   C、15   D、30
11)  乙级防火门的耐火极限不低于      h。(D)
A.0.7    B.0.6    C.0.8    D.0.9
12)  甲级防火门的耐火极限不低于      h。(D)
A.0.6    B.0.9    C.1.0    D.1.2
13)  高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置     装置。(B)
A.手动切换    B.自动切换    C.自动或手动切换    D.自动和手动切换
14)  建筑材料的燃烧性能分为     个等级。(B)
A.3    B.4    C.5    D.6
15)  一般情况下,易燃材料的氧指数(  A )。
A.小于22    B.大于22,小于17    C.大于27    D.大于28,小于60
16)  下列对消防应急灯具表述不正确的是(C)
A、自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。
B、集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色。
C、投入使用后,应急工作时间不应小于90min
D、消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态;
17)  气体灭火系统保护的防护区当两个或两个以上防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过    个。(C)
A、7    B、10    C、8    D、30
18)  在对防火门的检查中表述不正确的是(D)
A、外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度,玻璃外形尺寸应≤样品描述中的玻璃外形尺寸,玻璃厚度应≥样品描述中的玻璃厚度。
B、防火门用闭门器应有经国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。
C、钢质、木质防火门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起。
D、根据门的形状,选择适当的位置设置产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志。
19)  ABC干粉灭火剂主要是指        灭火剂(A)
A、磷酸铵盐  B、碳酸氢钠   C、氢氧化钠    D、磷酸氢钠
20)           标准的法律效力最高。(B)
A、国际标准    B、国家标准     C、行业标准   D、地方标准
21)  B2级建筑材料是指            。(D)
A、不燃材料     B、难燃材料     C、阻燃材料    D、可燃材料
22)  F3型复合钢质防火卷帘的耐火时间为         h。(D)
A、1.0       B、1.5       C、2.0      D、2.5
23)  GA386-2003是          (C)
A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准
24)  电缆防火涂料的耐火性能是以          作为测试指标的。(D)
A、 耐火时间     B、 火焰传播比值        C、  阻火性  D、 炭化高度
25)  定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为       级。(D)
    A、一                       B、 二                  C、三                   D、四
26)  防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到        (D)℃时关闭
A、55        B、60       C、65      D、70
27)  防火封堵材料的耐火性能分为三级,其中二级的耐火时间≥          。(C)
A、  180min         B、 150min              C、 120min              D、  60min
28)  防火卷帘的型式检验周期为           年。(C)
A、2           B、3           C、4           D、5
29)  钢质防火窗按照耐火极限可分为甲、乙、丙三类,其中丙级的耐火极限为≥          。(C)
  A、72min                    B、54min                C、36min                D、30min
30)  根据国家标准,消火栓箱门的开启角度不应小于       (B)度。
    A、175              B、160          C、150          D、120
31)  国家对产品质量实行以        为主要方式的监督检查制度。(A)
A、抽查    B、验收    C、检验    D、验证
32)  国家防火建材质量监督检验中心在         。(D)
A、沈阳          B、上海        C、天津        D、四川
33)  红色玻璃球洒水喷头的动作温度是           ℃。(C)
A、76        B、72        C、68         D、63
34)  黄色玻璃球洒水喷头的动作温度是        ℃。(C)
    A、57            B、68          C、79       D、93
35)  机械泡沫和水型灭火器应按照生产厂家说明书要求的灭火剂进行再充装,灭火剂的出厂日期不应超过        个月。(C)
    A、1           B、2          C、3       D、4
36)  甲级木质带玻璃带亮窗防火门的耐火极限是         h。(B)
  A、1.5       B、1.2       C、0.9        D、0.6
37)  灭火器的压力表上红色指示区表示        。(A)
A、压力不足   B、压力过大      C、工作压力   D、没有压力
38)  按照GB4351-2005的规定,8kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器的型号标记为    。(B)
A、MF8     B、MFZ/ABC8    C、MY8    D、MP8
39)  灭火器做维修型式检验时,样品由        抽取。(A)
A、公安消防人员    B、检验人员     C、企业人员   D、送样人员
40)  排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到      (B)时自行关闭。
A、 300℃           B、 280℃               C、 250℃               D、 210℃
41)  气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于    s。(A)
A、2                        B、5                    C、6                    D、10
42)  我国在       完全关闭1301灭火剂生产企业。(D)
   A、2003年12月31日     B、2005年1月1日
   C、2006年1月1日       D、2010年1月1日
43)  我国在         完全关闭1211灭火剂生产企业。(C)
    A、2003年12月31日   B、2005年1月1日
C、2006年1月1日     D、2009年1月1日
44)  定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为       级。(D)
A、一                       B、 二                  C、三                   D、四
45)  下列产品由公安部消防产品合格评定中心实施强制认证的有       。(D)
A、灭火器  B、消火栓  C、消防接口  D、点型感烟火灾探测器
46)  下列发泡倍数为      的为中倍数泡沫灭火剂。(B)
A、15        B、110        C、205       D、300
47)  下面中         条不是现行的消防产品市场准入制度。(C)
A、消防产品质量认证制度          B、消防产品型式认可制度
C、消防产品生产许可证制度        D、消防产品强制检验制度
48)  消防产品现场检查抽取的样品数量应根据被检查产品的批量大小合理确定,一般为      (D)
A、2件以上     B、2至3件    C、至少3件      D、1~3件
49)  《消防应急灯具》GB17945-2000规定,消防应急灯具的应急工作时间应不小于       分钟。(B)
A、120          B、90         C、60        D、20
50)  消防产品做型式检验时,送检样品应从       中抽取。(A)
A、成品  B、包装完好的成品  C、检验合格的成品  D、已经卖出的产品
发表于 2015-8-24 13:28 | 显示全部楼层
真是我所需要的,菜鸟学习一下!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-25 10:59 | 显示全部楼层
正好要培训,下下来看看先
发表于 2015-8-26 14:00 | 显示全部楼层
下载学习,非常感谢。
发表于 2015-11-23 14:41 | 显示全部楼层
················
发表于 2015-11-24 11:24 | 显示全部楼层
赚积分 赚积分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

网站业务合作!

QQ|安全论坛 ( 晋ICP备2023016270号-1 )

GMT+8, 2025-7-13 04:59

Powered by anquan.com.cn X3.9 Licensed

© 2003-2023 Azh Ltd.

快速回复 返回顶部 返回列表