 【事故经过】

   当日白班,负责某工程的某施工队,其队长派刘某某等2人使用三相岩矿电钻凿岩机凿孔。刚上班时,队长让当班电工班长将电钻的电源线接好,运转一直良好,干到下午17时左右,手电钻有发热现象,队长让刘某某等2人休息,并将电钻电源线由电工拆线后,又接在潜水泵上作抽水电源。17时40分许,刘某某等2人见还有2个插筋孔未打完,未通知电工私自将电源线从潜水泵上拆下后接到手电钻上,试运行正常后,又开始钻孔。当第一孔钻完,又钻第二个孔约10cm时,刘某某左手负载电钻外壳上说了句:“有电!”,就坐在地上。另一名民工见状后立即报告了队长,马上组织人员进行现场紧急抢救,并送往医院,因伤势过重死亡。

  【事故原因】

  1. 直接原因:民工安全意识差、素质差,自我防护能力差。未经许可擅自将电动机械的电源线拆装,造成触电事故。

  2. 间接原因:施工单位对民工安全教育不够,管理不严。

  3. 主要原因:民工安全意识差,未经许可,擅自拆装电源线,造成触电事故

  【预防措施】

  1. 加强对民工的安全教育,提高其自我保护能力。

  2. 电动机械电源线拆装,必须由电工进行,使用前须检查是否漏电,防止类似事故再次发生。

  3. 正确使用劳保用品(带点作业应穿绝缘鞋、带绝缘手套),严格作业规章。
发表于 2012-1-12 16:45 | 显示全部楼层
个人觉得你的原因分析和预防措施太简单了,比如漏报呢?应急措施呢?等等都还有很多问题呢。
发表于 2012-1-12 17:12 | 显示全部楼层
还有很多原因可以深挖