[现场照片] 我们工地的配电箱-大家来找茬

  [复制链接]
发表于 2012-3-4 17:09 | 显示全部楼层
不了解,觉得能做到这样已经很不过了吧?
发表于 2012-3-10 17:08 | 显示全部楼层
配电箱也要接地
发表于 2012-3-11 23:03 | 显示全部楼层
电工专业,建筑工地常用的配电箱,不怎么懂,空气开关跟流保之间真的好像接错!
发表于 2012-3-13 18:36 | 显示全部楼层
菜鳥表示還看不懂
发表于 2013-3-8 16:58 | 显示全部楼层
箱子里面很漂亮,但是线接错,下排空开都没用上,换漏保,箱门是跨接了,但是安装板没有接地端子,也就是配线箱没有接地。
发表于 2013-3-12 11:26 | 显示全部楼层
应该安装隔离开关吧,没有按照三相五线制安装。
发表于 2013-3-12 13:06 | 显示全部楼层
20楼很专业
发表于 2013-3-12 16:23 | 显示全部楼层
路过...赚个米走人。
发表于 2013-3-12 18:14 | 显示全部楼层
1、漏电保护接在进线上;
2、可以使用2相电源吗?2相电源的漏电保护接错了
发表于 2013-3-21 16:34 | 显示全部楼层
看起来干净整洁。
发表于 2013-3-21 17:03 | 显示全部楼层
首先是没有接地端子,其次是柜下有孔洞没有进行封堵,规范来说从左至右应该是红绿红的接线顺序。从图片来看应该是末端配电柜,动力和照明应分开装,不应设在一个柜内。柜外的进线采用白色PVC套管,耐高温性能比较差。
发表于 2013-4-27 22:26 | 显示全部楼层
有些学到
发表于 2013-4-28 14:21 | 显示全部楼层
工地配电应遵守《施工场所用电规范》。
发表于 2013-10-30 08:24 | 显示全部楼层
菜鸟不懂:施工配电箱应该适用哪个标准呢
发表于 2013-10-31 11:08 | 显示全部楼层
工地的配电柜能做成这样,看来电工还算有点安全意识。

外行看看热闹,看看各位专家的回复,的确是能学到东西。

至少知道了这个配电箱没有接地保护装置,配电箱不能作为储物柜使用。
发表于 2014-7-10 09:55 | 显示全部楼层
配电箱内不能用木板作垫
发表于 2014-7-10 23:38 | 显示全部楼层

看看,向大家学习
发表于 2014-12-19 16:48 | 显示全部楼层
菜鸟人士,表示没看懂,有没有比较全面的答案啊
发表于 2015-5-8 15:40 | 显示全部楼层
看了,没看明白,好好学习