发表于 2012-3-12 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有建设的化学废液收集槽,收集液体为丙酮,20吨的储罐。现在放置在化学仓库对面的屋子里面,现在评价公司的人说化学储罐不可以在室内,要离开25M,可是我们储罐已经设计好了,周围建筑根本不允许25M之外做储罐呀,怎么办怎么办,我的竣工验收申请要泡汤了、、、
发表于 2012-3-12 14:50 | 显示全部楼层
有点麻烦,应咨询安监部门了。
发表于 2012-3-12 17:36 | 显示全部楼层
你公司建设的化学废液收集槽项目未经“三同时”程序?
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:47 | 显示全部楼层
回复 3# zouajjxf
我们的三同时是在做,但是在室内,之前我还没来公司,之前的管理人员没有意识到危险性,也未告知,所以现在很麻烦。
发表于 2012-3-18 16:11 | 显示全部楼层
储罐在室内,与专家及安监部门沟通是否可以采取安全技术措施?
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:54 | 显示全部楼层
回复 5# zouajjxf


  专家说,按照法规来,没有商量的余地,一句话就把我给退回去了
头像被屏蔽
发表于 2012-3-19 16:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-19 17:18 | 显示全部楼层
回复 7# cyfmailll


    我们的罐子是收集废液用的,也就是废液丙酮收集罐
发表于 2012-3-24 15:56 | 显示全部楼层
是否可以把储罐设置的阻火器、呼吸阀,放空管引到室外高出厂房?废液丙酮浓度是多少?
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:24 | 显示全部楼层
回复 9# zou8623


  浓度蛮高的80%以上,是废液啊。
发表于 2014-5-15 09:50 | 显示全部楼层
即便是装置罐也不能设在室内啊,太大了。可以移到室外贴墙设置,相邻的墙应为防火墙。
发表于 2014-5-15 09:51 | 显示全部楼层
你们公司没有做预评价吧,不然不会发生这种情况。有的项目三同时只是后补手续,根本没有按照文件的要求真正去做三同时。

点评

先上船,后补票,“三同时”的故事  发表于 2014-5-15 12:24
发表于 2014-5-15 14:09 | 显示全部楼层
zaiguang1003 发表于 2014-5-15 09:51
你们公司没有做预评价吧,不然不会发生这种情况。有的项目三同时只是后补手续,根本没有按照文件的要求真正 ...

代价很大啊,不符合要求就要整改,房子不合适还要拆或停用。