找回密码
 注册
查看: 4351|回复: 14

[现场照片] 我公司的气瓶存放情况

  [复制链接]
发表于 2012-4-1 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看气瓶这样存放有什么问题!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2012-4-1 14:58 | 显示全部楼层
我看看,大家再补充吧。
气瓶防撞圈安装不到位、气瓶颜色不对,氧气、乙炔混放、氧气乙炔间距不足,无防倾倒装置,钢瓶帽安装不到位。
发表于 2012-4-1 15:21 | 显示全部楼层
摆放不到位、护栏门随意打开
发表于 2012-4-2 08:36 | 显示全部楼层
最大的问题,现场放的气瓶太多啦,这么多应该建二级气瓶间啦
发表于 2012-4-2 09:26 | 显示全部楼层
同意楼上几位意见
发表于 2012-4-2 10:22 | 显示全部楼层
有优点,也有缺点阿
发表于 2012-4-2 13:09 | 显示全部楼层
别光说不好的,这护栏就建得很投入,很专业!
发表于 2012-4-2 14:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-4-2 15:23 | 显示全部楼层
回复 7# martin吴晓
但是却起不到防气瓶倾倒的作用
发表于 2012-4-2 18:49 | 显示全部楼层
表面看很好,但楼上说的都是很有道理的,对于法规和标准是要认真学习,这样才不会花冤枉钱
发表于 2012-4-3 08:25 | 显示全部楼层
向各位学习了~
发表于 2012-4-4 20:19 | 显示全部楼层
我也来说两句:纯交流勿怪

1、护栏做的不错,但是未起到防倾倒效果。
2、气瓶帽似乎未安装到位
3、如果没看错的话现场乙炔与氧气瓶混合存放不合规
4、另外地下铺的是什么材质的?如果是绝缘的话不太合适,可能会有静电积聚的效果有安全风险
5、现场未见消防设备
6、是否需要张贴易燃易爆标示?

就想到这么多共勉,做的已经不错比我们公司强不少了
发表于 2012-4-26 09:13 | 显示全部楼层
添两条:
1.气瓶颜色大部分都已脱落
2.气瓶气体名称、充装单位名称未见
3.部分气瓶的接口已歪了(显然是被撞的)
发表于 2012-4-30 21:02 | 显示全部楼层
通风情况如何?气瓶存放区的垂直上方是否有物体坠落的危险?
发表于 2012-5-1 16:58 | 显示全部楼层
不到位i 摆放