采用平衡通风方式的铸铁锅炉,炉膛负压一般维持在20—40Pa。正常运行时,由于燃烧的脉动,负压表会有轻微的波动。如果炉膛负压波动范围很大,对铸铁锅炉。运行安全性是有影响的,应注意查找原因并及时予以消除。引起炉膛负压波动的主要原因有以下各点:

  1、吸风机或送风机调节挡板摆动调节挡板有时会在原位作小范围摆动,相当于忽开忽关,影响风量忽大忽小,从而引起炉膛负压不稳定。

  2、燃料供应量不稳定由于给粉机的原因或管道的原因,使进入炉膛内的燃料量发生波动,燃烧产生的烟气量也相应波动,从而引起炉膛负压不稳定。

  3、燃烧不稳运行过程中,由于燃料质量的变化或其它原因,使炉内燃烧时强时弱,从而引起负压波动。

  4、吹灰、掉焦的影响吹灰时突然有大量蒸汽或空气喷入炉内,从而使炉膛负压波动,故要求吹灰时,预先适当提高炉膛负压。炉膛的大块结渣突然掉下时,由于冲击作用使炉内气体产生冲击波,炉内烟气压力会有较大的波动,严重时有可能造成铸铁锅炉灭火。

  5、调节不当负荷变化时,需对燃料量,吸、送风量作相应的调节,如果锅炉调节操作过猛,或调节程序不当,都将引起炉膛负压的波动。锅炉的控制系统DCS控制逻辑与控制方式过于简单,无法实现锅炉系统的整体协调控制,锅炉运行的安全主要依靠DCS中的保护系统。

  铸铁锅炉压力控制就一条回路的叫一次回路,控制该回路通断的方式可能有多种。就像煮饭用的高压锅,压力达到设定极限,锅内就同外界连通,排气。如果,你在盖子上加一压力感应器,再安装一执行元件(如气缸)以及一个处理器,那么,通过后者的这个电气回路来控制锅盖起闭,锅盖起闭来控制锅内压力,这就是一个二次回路。气动应用上,可以这么理解,用一个气动回路控制另外一个气动回路的控制元件,达到间接控制的目的,这样的回路可以理解为二次回路。