找回密码
 注册
查看: 2359|回复: 4

[陈年老帖] 请教储罐区有害因素控制措施的评价问题

[复制链接]
发表于 2006-1-20 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>正在做一个验收评价报告,项目是储存企业,主要危险场所为埋地储罐区,储存苯、甲苯、二甲苯等液体化工品。</P>
<>验收报告导则里要求对有害因素安全控制措施进行评价,</P>
<>不知道从何写起,因为储罐区为露天,不会有有毒气体积聚情况,只有在人员进入储罐清罐的时候才有可能发生中毒窒息的情况,而让有毒物品接触皮肤何误食的情况也很少,不知道该如何做检查表来评价。</P>
<>这种情况大家都参考哪些规范呢?</P>
<>谢谢了!</P>
发表于 2006-1-20 09:43 | 显示全部楼层
<>1、清罐时可燃气因静电火花等闪爆;罐破损泄露防污染、防渗措施;2、呼吸阀故障及其可燃气安全;3、苯罐及管线冬季温度控制不能超,也不能低5.5;4、静电、雷击防护;</P>
<>我想就这些方面吧。请补充</P>
发表于 2006-1-20 11:51 | 显示全部楼层
更重要的是安全间距、防火防爆、装卸安全、运输安全、消防设施、劳动保护等等~~~~~~~~~~。[em09][em09][em09]
发表于 2006-1-21 00:03 | 显示全部楼层
<>一、储罐区主要的危险、有害因素:</P>
<>①火灾、爆炸</P>
<>②中毒和窒息</P>
<>③容器爆炸</P>
<>④高处坠落</P>
<>⑤触电</P>
<>⑥泄漏</P>
<>二、控制措施主要考虑方面:</P>
<>1、防雷、防静电措施的有效性;</P>
<>2、防护堤设置是否规范;罐间距,罐区与外部建、构筑物的防火距离是否合格;</P>
<P>3、安全附件(液位计、高液位连锁切断装置、放空管口阻火器、冷却喷淋装置等,储罐爬梯、平台、护栏设置是否规范。);</P>
<P>4、装卸泵、照明等电气设备是否防爆;电气接零等保护装置;</P>
<P>5、是否有备用互输罐或液体泄漏收集池(离罐区不小于15米);</P>
<P>6、消防通道是否符合规范;</P>
<P>7、是否有消防水池、消防泵、消防供电的设置,消防水量能否满足,消防栓的设置;</P>
<P>8、根据易燃液体的罐容,是否设置相应的固定的或移动的泡沫发生装置;</P>
<P>9、是否配置小型灭火器材;</P>
<P>10、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程是否完善;</P>
<P>11、是否制定事故应急救援预案;</P>


发表于 2006-2-16 04:31 | 显示全部楼层