三氟甲烷气体灭火系统
防护报警区紧急释放气体灭火预案
一、紧急释放气体灭火预案制定的目的:
在气体防护区发生火灾事故,在紧急释放三氟烷气体进行灭火的同时保证设备安全和防止人身伤亡事故的发生;对气体消防防护区能够及时投用上消防保护。
二、紧急释放气体灭火的条件:
三氟甲烷气体灭火系统在2007年12月24日经广西公安消防总队及桂林公安消防支队的检查试验合格,2007年12月26日本公司各部门有关人员经上海兴盛消防调试技术人员现场培训。
在全公司相关人员还没有完成培训前,为保证进入防护区的工作人员的人身安全,三氟甲烷气体灭火系统各防护区电控制箱上用钥匙打到手动禁止、自动禁止位,在各防护区门旁的就地手动紧急即时释放气体按钮不能投用,在钢瓶设备间的控制盘上的启动按键失效,火灾报警中心联动三氟甲烷气体释放灭火功能失效。
气体灭火系统在此状态下只可手动操作,释放气体对该报警气体防护区进行灭火(即:在气体控制箱失效,紧急状态下释放气体进行灭火的全手动机械控制装置—按压下对应防护区启动气瓶出口电磁阀上手动压杆)
三、紧急投用气体灭火组织措施:
各当班运行值长为紧急投用气体灭火总指挥,公司各部门配合
四、紧急投用气体灭火程序:
1、 当某一气体灭火防护区内的烟、温感应器发出火警信号到#3、#4机组集中控制室火灾报警中心并发出声光保警信号时,值长应立即派出两名以上的运行人员随身携带通信工具到该报警防护区对火灾情况进行确认,并对报警防护区室内进行检查、清理,如发现有人在室内时应引导其及时撤离,确认报警防护区内的火警并无人后,关闭该防护区各个防火门,并及时用通信工具把火警报告值长。
2、 与此同时值长另外派两名运行人员到气体钢瓶设备间做好对报警防护区进行手动释放三氟甲烷气体灭火的准备工作,
3、 首先,在钢瓶间找到对应报警防护区的启动气瓶(此钢瓶为黑色),经现场两人进行确认,然后一人做好释放三氟甲烷气体到该报警防护区的操作准备,另一人用通信工具与值长联系并进行指挥。
4、 收到值长发出对该报警防护区释放三氟甲烷气体进行灭火的命令,经确认后,操作人在监护人的监护下用手取下该防护区的启动瓶出气控制电磁阀后的顶杆防压下护套,然后用手把电磁阀顶杆压下,压力为5.0~6.0MPa的氮气从启动钢瓶内释放出来,经出口管冲开该报警防护区的选择阀,再冲开三氟甲烷钢瓶出口的容器阀,此时压力在4.0~13.5MPa三氟甲烷灭火气体从钢瓶中冲出喷到气体输送母管再经选择阀经安装好的三氟甲烷气体灭火专用管道输送到该报警气体防护区,经喷头向防护区室喷洒释放,30秒钟内充满整个防护区室内,浸渍3分钟,完成对该防护区消防灭火。
五、注意危险点:在高压的三氟甲烷气体释放前,确保在将喷气的气体防护区内的工作人员已撤离,防止室内因缺氧造成人身伤亡事故。
附一:各防护区位置表
1、公用电气继电器室(防护区2)
2、#4机继电器室(防护区1)
3、扩建端6.3米电缆夹层(防扩区12)注:13、14轴A、B柱间
4、主厂房3.5米层电缆夹层1(防护区10)注:靠汽机房侧
5、主厂房3.5米层电缆夹层2(防护区11)注:靠锅炉侧
6、主厂房6.3米层#4机电子设备间(防护区5)
7、主厂房6.3米层#3机电子设备间(防护区4)
8、主厂房6.3米层电缆夹层(防护区13)注:5、6、7轴A、B柱间
9、主厂房8.8米层#3机继电器室(防护区3)
10、主厂房9.8米层电缆夹层(防护区14)注:中间楼梯、锅炉侧
11、主厂房12.6米集中控制室(防护区6)
12、主厂房12.6米网控工程师站(防护区7)
13、集中控制楼12.6米层热控工程师站(防护区9)
14、集中控制楼12.6米层#3锅炉电子设备间(防护区8)
15、集中控制楼9.8米层电缆夹层(防护区16)
16、集中控制楼3.5米层电缆夹层(防护区15) |
|