近年来电网供电紧张,要求在锅炉四管爆漏后尽快检修,尽快恢复运行,保证用户用电需求。为使检修人员尽快进入炉内工作,过去曾经采用强制通风冷却、热放水等方式,但存在降温效果不佳或汽包壁温差过大等问题。为此,采用了以下运行调整措施。

  (1) 鼓风式锅炉单独滑停法。即机组滑参数到一定阶段,发电机解列、汽机打闸后,锅炉单独滑停。采用这种方法有2个好处。一是在较高的汽机缸温条件下打闸停机,有利于在开机时保持较高的冲转参数,可缩短开机时间;二是在停机后通过汽机旁路继续滑停,有利于将锅炉的整体温度、压力等级降到一个较低的水平。在此过程中,炉内、汽包、联箱均可以得到均匀的冷却,为下一步冷却创造条件。

  (2) 鼓风式锅炉停炉前进行彻底吹灰。9号炉水平烟道积灰较为严重,最厚可达1 m多。将积灰彻底吹尽,可防止积灰的储热影响锅炉降温速度。

  (3) 停炉后投用汽包满水位计,并将汽包上满水,可有效消除汽包上、下壁温差。

  (4) 定时换水。可均匀降低汽包上、下壁温。

  (5) 定时排汽。定时开启过热器向空排汽,可均匀降低过热器各联箱、管壁的温度。

  (6) 不排汽放水法,这个技术也是快冷成功的关键。在放水过程中,由于汽包内汽和水对筒壁放热的差异,会造成汽包上下壁温差。若放水速度过快,就会造成上下壁温差增大。为防止上述情况发生,采用定排程控进行缓慢放水,在放水过程中关闭所有疏水、空气门、向空排汽门,这样可最大限度的减小压降及蒸汽流动,汽包内外壁温差也就能控制住了。待水位降到汽包以下便可采用正常的排汽放水的方法。

  (7) 鼓风式锅炉炉水放尽后,微开引风机挡板进行自然通风冷却。

  一系列试验数据证明,只要严格执行锅炉快冷方案,控制各个冷却阶段的参数变化,就不会出现汽包壁温差超标的情况。此方式较传统方式缩短时间约20 h以上,而热态开机可缩短2 h左右,经济效益可观,特别是在负荷紧张或缺电严重的地区,更能体现出其优越性。