- 积分
- 29
- 在线时间
- 小时
- 主题
- 好友
- 帖子
- 日志
- 精华
- 分享
- 威望
- 点
- 魅力
- 点
- 经验
- 点
|
1. 全面检验合格后方允许进行耐压试验
2. 确保压力容器的最高工作压力、试验压力准确
3. 试验场地应当有可靠的安全防护设施,并且经过使用单位技术负责人和安全部门检查认可,耐压试验优先选择液压试验
4. 隔开或拆除不参与试压的系统、设备、仪表、阀门
5. 耐压试验过程中,检验人员与使用单位压力容器管理人员到试验现场进行检验。检验时不得进行与试验无关的工作,无关人员不得在试验现场停留
6. 各连接部位的紧固螺栓,必须装配齐全,紧固妥当,不得有空缺螺孔,盲板厚度和大小必须和设备上法兰匹配
7. 压力容器外表面应保持干燥,当压力容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压,试验过程如果发现筒体变形,异常响声,压力下降,加压装置发生故障等不正常现象,立即停止升压,查找原因,试验过程中不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力;如有问题,必须卸压后操作,不得带压操作
8. 耐压试验时至少采用两个量程相同的并且经过检定合格的压力表,压力表安装在容器顶部便于观察的部位。压力表的选用应当符合如下要求:
1)低压容器使用的压力表精度不低于2.5级,中压及高压容器使用的压力表精度不低于1.6级
2)压力表的量程应当为试验压力的1.5~3.0倍,表盘直径不小于100mm
9. 碳素钢、16MnR、15MnNbR和正火15MnVR钢制压力容器在液压试验时,液体温度不低于5℃。其他低合金钢制压力容器,液体温度不得低于15℃;
10. 压力容器气压试验应当符合下列基本要求:
1)由于结构或者支承原因,压力容器内不能充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可以按设计图样规定采用气压试验;气压试验时,公司安全部门进行现场监督
2)盛装易燃介质的压力容器,在气压试验前,必须采用蒸汽或者其他有效的手段进行彻底的清洗、置换并且取样分析合格,否则严禁用空气作为试验介质;
3)试验所用气体为干燥洁净的空气、氮气或者其他惰性气体;
4)碳素钢和低合金钢制压力容器的试验用气体温度不得低于15℃。其他材料制压力容器,其试验用气体温度应当符合设计图样规定;
5)对盛装易燃介质的压力容器,如果以氮气或者其他惰性气体进行气压试验,试验后,应当保留0.05~0.1MPa的余压,保持密封。
11. 耐压试验升压操作过程按照《在用压力容器液压试验记录》和《在用压力容器气压试验记录》执行
12. 发生疑问时参照《压力容器定期检验规则》和《压力容器安全技术监察规程》 |
|